后浇带和膨胀加强带的区别
风影紫
风影紫 Lv.15
2014年01月15日 09:45:56
只看楼主

后浇带和膨胀加强带的区别???是不是膨胀加强带可以代替温度后浇带?还有补偿收缩混凝土和膨胀混凝土有什么区别???

后浇带和膨胀加强带的区别???
是不是膨胀加强带可以代替温度后浇带?
还有补偿收缩混凝土和膨胀混凝土有什么区别???

免费打赏
heloveyy1
2015年04月07日 16:38:56
42楼
39#分析的不错 支持!
回复
reliable126
2015年04月08日 10:46:25
43楼
一般在考虑费用问题
回复
混混结构
2015年04月08日 11:14:09
44楼
看了朱总的书说膨胀加强带的效果不是很好
回复
co1437525544360
2015年08月31日 10:41:28
45楼
学习了!我们最近准备施工的一个项目,也是采用膨胀加强带,设置在每一个楼层板内。
回复
卓文超1989
2015年09月24日 09:43:28
46楼

超长建筑和地下室用膨胀加强带较好,避免设缝设双柱。后浇带用于裙房与主楼之间较好,待沉降稳定后再做。膨胀砼是补偿砼的一种。
回复
zpisjy
2015年12月16日 14:59:35
47楼
lsmqhln 发表于 2015-4-7 14:59 说穿了,所谓的膨胀加强带,是在后浇带的概念基础上发生的。它的间距划分、带宽,都是模仿后浇带的 …赞一个!分析得简单透彻,谢谢!第一次留言。
回复
hanruolin1988
2015年12月23日 11:44:54
48楼
iwjh 发表于 2014-5-1 15:45 关于膨胀后浇带的一个失败工程的案例分析,或许能帮助大家理解膨胀后浇带的优缺点http://blog.sina.com.c …帖子已经看了,学习了
回复
hanruolin1988
2015年12月23日 15:14:49
49楼
lsmqhln 发表于 2015-4-7 13:33 膨胀加强带的效果大大差于后浇带。请教!请说的清楚一点
回复
lsmqhln
2015年12月29日 10:46:19
50楼
hanruolin1988 发表于 2015-12-23 15:14 请教!请说的清楚一点后浇带是每隔30米留有一道800~1000宽的后浇带,不浇筑混凝土,那么两道后浇带之间的混凝土就可以收缩,这个后浇带的宽度会有所加大,两个月后再浇混凝土,将后浇带封闭,那么这两个月里的混凝土的收缩对于混凝土的收缩裂缝的影响就避免了。而膨胀加强带没有这个作用。
回复
hanruolin1988
2015年12月29日 15:51:54
51楼
lsmqhln 发表于 2015-12-29 10:46 后浇带是每隔30米留有一道800~1000宽的后浇带,不浇筑混凝土,那么两道后浇带之间的混凝土就可以收缩,这 …膨胀加强带的关键应该是膨胀率的控制吧,膨胀率与收缩率两者的大小关系不好把握。
回复

相关推荐