本帖最后由 吟得一首好诗 于 2014-1-29 10:01 编辑 工程概况:医院生活污水,240m3/d,处理工艺很简单,就是物化+消毒, 主要处理单元均采用设备形式,年前刚刚竣工;P应广大网友要求,稍微介绍一下吧。 这套设备其实是平行的2套,每套包含1个高位调节罐(左下1),1个高位混凝罐(左上1),1个消毒罐(左下2)。 整体处理方法就是:在小罐下部有管道混合器,PAC和PAM由计量泵通入小罐中,进行快速混合,并在消毒罐的上部发生絮凝反应。小罐另一半有回流管,控制高位的水位,回流部分直达高位调节罐中。混凝后的污水在消毒罐中下降过程,遇到罐体中部计量泵入的二氧化氯消毒液,杀菌消毒,清水由罐体中上部的出水管排出,而絮体沉淀至罐底,定期排泥。而调节罐的水怎么到小罐中的呢?肯定是有泵了。在调节罐中有循环泵(常开)将水提升至小罐中。另外在始端,有集水池,池中设有功率较大的提升泵,配有液位计,间歇将池水打入调节罐中。
工程概况:医院生活污水,240m3/d,处理工艺很简单,就是物化+消毒,
主要处理单元均采用设备形式,年前刚刚竣工;P
应广大网友要求,稍微介绍一下吧。
;P 几分钟码了这么多了,看官将就着体味吧!
(补发流程图)