我们项目上(苏州)设计的是TTC同层排水,土建降板24公分,我们现在准备先做个样板出来。在市场上找了一家供货商,但他们称没有回填层积水排除装置,只有那个多功能的接头。如下图照片中所示。下面的照片是借用论坛上一位网友的图片,只是在他的照片中也看不到“回填层积水排除装置"这个东西。我想了解下,是不是多数情况下施工都不用这 个装置呢?如果不用,那万一后期管道再渗水,水从哪里排走呢?
大家谁手头上有这施工照片能否传一个上来。
回复
4楼
我手上这样项目也是降板沉箱的同层排水,沉箱中如果有积水,设计上考虑是在沉箱内设一个50的侧排地漏加以排除,接入专用通气立管。侧排地漏的设计标高是紧贴沉箱底板的防水保护层。我知道接入通气立管这不符合设计规范,但从以往已建工程运行情况来看,还是比较不错的。
排水主立管一般情况下不会堵,要堵主要还是埋地出户管容易堵,我们这个项目设计上采取的措施是,出户横管口径扩大到De160,其坡度取规范要求坡度范围的上限。
另外,卫生间沉箱的防水是双层设防,确保淋浴和卫生间地面保洁的水不会进入沉箱,从而这个侧排地漏仅负责排除沉箱内给排水管可能的渗漏水量。
回复
5楼
没见过做积水排除装置
回复
6楼
刚做完一个项目,没有这个东东。这不是强规吧!
回复
7楼
沉箱底部设地漏也可以吧,还有,如果甲方不要求,不用考虑吧,毕竟做好两层防水
回复
8楼
学知识了的哈哈
回复
9楼
第一次见学习学习~
回复
10楼
回复
11楼
以前没这样做过,也没考虑过,问一下240可以坐下吗,我们以前都是沉降350
回复