TTC同层排水系统中的回填层积水装置是不是不用做呀
xuke854
xuke854 Lv.8
2014年01月15日 13:12:48
只看楼主

我们项目上(苏州)设计的是TTC同层排水,土建降板24公分,我们现在准备先做个样板出来。在市场上找了一家供货商,但他们称没有回填层积水排除装置,只有那个多功能的接头。如下图照片中所示。下面的照片是借用论坛上一位网友的图片,只是在他的照片中也看不到“回填层积水排除装置"这个东西。我想了解下,是不是多数情况下施工都不用这 个装置呢?如果不用,那万一后期管道再渗水,水从哪里排走呢?

1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png

1.png


2.png


3.png


4.png


5.png


6.png

免费打赏
九天之上
2014年01月19日 21:53:43
33楼
TTC同层排水系统确实只用下沉250,听说该系统在各接口之间加装了防漏套管,确保连接口“滴水不漏”。

我顺便百度了一下,具体内容如下,供参考:

TTC同层排水系统简介:
(一)脱卸式同层排水系统概述
脱卸式同层排水系统是在户内同层铺设的排水系统。该系统具有卫生间顶部无吊管、室内无排水噪音、管道无渗漏、检查更方便、零部件可脱卸等诸多国际领先的系统。
(二)背景
由于当前住宅卫生间排水大多采用下排水系统,中国国家建设部历来强调卫生间排水其支管不宜采用管道贯穿楼层的下排水技术。具体原因是下排水必须将支管贯穿楼板,支管横吊在下一层住户卫生间顶部。这样不仅侵占了住户空间、影响了卫生间室内美观、同时也极易渗漏、维修也不方便,一旦渗漏对住户将造成不必要的财产损失。 同时,卫生间的渗漏问题也一直是房地产开发公司比较头疼的问题。一旦卫生间渗漏,业主也必将追究开发公司责任。TTC同层排水系统的出现,彻底根除了卫生间渗漏的现象。从而有效地提高了房屋品质,提升了居住质量,保护了开发公司的品牌现象。
(三)系统说明
本同层排水系统是由总管、多通道接头、回填层积水排除装置、支管、座便接入器、多功能地漏、多功能顺水三通等多种零部件构成。系统的安装是将卫生间楼板下降20-25cm后在楼板上铺设该系统,然后回填20cm左右的粉煤灰或其它轻质材料混凝土,再用5cm左右细沙混凝土找平。所有配件埋于回填层内,将配件面板和座便接入器接入口调正与地面保持平齐即可。
(四)系统特点
脱卸式同层排水系统中的所有配件,都具有调节高度的功能。不管其配件安装在卫生间的哪个位置,都能调正于地面平齐。而且所有支管都能和总管之间保持国家标准的倾斜度。该系统将排污和排水支管分开排放。座便接入器和多功能地漏直接接至总管,使排污排水功能更强,永无堵塞的现象。多功能地漏和多功能顺水三通既能当地漏使有,也可当作各种洁具和洗衣机排水接口。为了有效防止臭气散发,本系统在各污水入口采用了传统的“水封”技术。该技术达到了国家标准,而且采用可脱卸技术,更方便脱卸清洗和清通。为了确保各接口之间牢固不渗漏,本系统在各接口之间加装了防漏套管,确保连接口“滴水不漏”。回填层积水排除装置的使用使得回填层真正做到“万无一失”。该同层排水系统是目前唯一通过水力测试的同层排水系统,被江苏、上海、广东、陕西、山东等省份立为建筑设计标准。
回复
飞鱼
2014年01月20日 07:49:42
34楼
沉箱内的排水还是要考虑排除的,目前厂家还有各地方都有不同做法,不知道哪种较好,希望早日有国标图集。
回复
fangl
2014年01月20日 08:27:08
35楼
沉箱底部设地漏也可以吧,
回复
huw2013
2014年01月20日 08:47:37
36楼
回复
gaintime
2014年01月20日 11:26:07
37楼
如果设沉箱底地漏直接接入排水立管,不做H通气管会不会产生反味现象?
回复
zhongguoxing2
2014年01月20日 11:38:12
38楼
暖通的路过学习
回复
summer34
2014年01月20日 19:39:43
39楼
我是来学习的
回复
quan7398755
2014年01月21日 12:37:41
42楼
刚做完一个项目,没有这个东东。这不是强规吧!:L:L
回复
米虫
2014年01月23日 12:51:40
43楼
durongjun 发表于 2014-1-18 07:50 恒大的一般都是侧排地漏,我给你个图片看看吧专门为积水加立管吗??
回复
杜钧
2014年01月24日 08:15:16
44楼
米虫 发表于 2014-1-23 12:51 专门为积水加立管吗??不是的,侧排地漏是加在了通气管上的。
回复

相关推荐