TTC同层排水系统中的回填层积水装置是不是不用做呀
xuke854
xuke854 Lv.8
2014年01月15日 13:12:48
只看楼主

我们项目上(苏州)设计的是TTC同层排水,土建降板24公分,我们现在准备先做个样板出来。在市场上找了一家供货商,但他们称没有回填层积水排除装置,只有那个多功能的接头。如下图照片中所示。下面的照片是借用论坛上一位网友的图片,只是在他的照片中也看不到“回填层积水排除装置"这个东西。我想了解下,是不是多数情况下施工都不用这 个装置呢?如果不用,那万一后期管道再渗水,水从哪里排走呢?

1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png

1.png


2.png


3.png


4.png


5.png


6.png

免费打赏
莫如刀
2014年02月10日 15:19:38
55楼
图集有的有有的没有,楼主想做就找图集上显示的浙江中财
回复
lovingdog
2014年02月11日 09:49:18
56楼
lx_613 发表于 2014-1-19 11:05 同层沉箱是什么意思同层降板排水
回复
scorpion00
2014年02月11日 14:32:08
57楼
可以看看《WAB特殊单立管同层检修排水系统安装图集> 有个同层检修地漏
回复
hao3211
2014年02月11日 14:37:30
58楼
ttc型同层排水设计标准图集上有回填层积水配置装置,可以找找看
是南京炫金的
回复
mi9527
2014年02月12日 09:42:06
59楼
用这个,和你图片是同一家供应商
回复
shui2010
2014年02月12日 12:17:34
60楼
这个东西做了有好处,但是时间长了臭气很容易从其中逸出
回复
糜途
2014年02月16日 13:30:10
61楼
这种项目我还没碰到过学习了!!
回复
zhuzg110
2014年02月17日 14:32:27
62楼
你的240应该是净距把,要加板厚应该是350以上,侧排加到通气管上审图可以吗?水量确实没什么。
回复
summer_stars
2014年02月17日 22:08:50
63楼
楼主那个施工现场的配件明显是模仿 同层排水接入器 制作的,但是看样子排水很容易堵塞,因为它的50的管子是直接插进去的,堵了也不好清通。没仿像,将来等着用户索赔吧。
回复
mi9527
2014年02月20日 08:31:09
64楼
shui2010 发表于 2014-2-12 12:17 这个东西做了有好处,但是时间长了臭气很容易从其中逸出浴缸处做个存水弯,其他与卫生间想通节点均有高水封保护
回复