我单位有一台高压电动机,是佳木斯电机厂的,驱动皮带机用,电压等级6KV,功率315KW ,,铭牌上标注的功率因数是0.85,以前工作都挺正常的,功率因数大约在0.65左右(高压电容补偿一直没有投入,也不太想投入,因为上级已经进行补偿了),但是在最近突然发现,运行电流上升,而且有点波动,功率因数现在降到0.5左右了,对电机进行了初步检查,也没有发现什么异常,请教高手,这大概是什么原因呀,电机会不会有问题?
我单位有一台高压电动机,是佳木斯电机厂的,驱动皮带机用,电压等级6KV,功率315KW ,,铭牌上标注的功率因数是0.85,以前工作都挺正常的,功率因数大约在0.65左右(高压电容补偿一直没有投入,也不太想投入,因为上级已经进行补偿了),但是在最近突然发现,运行电流上升,而且有点波动,功率因数现在降到0.5左右了,对电机进行了初步检查,也没有发现什么异常,请教高手,这大概是什么原因呀,电机会不会有问题?
2楼
这是电动机的铭牌图片,求助,请大家帮忙分析分析。
回复
3楼
你的功率因素已经是.85,出现异常要喊设备厂家
回复
4楼
电压有什么异常没?
回复
5楼
电机本身的质量问题的话可以咨询一下设备厂家!
回复
6楼
运行那么久了,铁芯绝缘逐步老化、轴承磨损造成电机气隙变化等等,都有可能引起电机特性有所变化的。
回复
7楼
电流原来是多少,现在“增大”到多少?
功率因数是怎么看出来的?
其他机械毛病有没有查过?
电机振动情况有没有变化?
轴承温度有没有变高?
回复
8楼
电动机铭牌上标注的功率因数0.85是指电动机在额定电压、额定输出功率状况下的电机功率因数值。“以前工作都挺正常的功率因数大约在0.65左右”系指实际运行电压和负载情况下的测试点之后的输电线路与电机的总的功率因数值。“最近突然发现,运行电流上升,而且有点波动,功率因数现在降到0.5左右了”,未必就是电机“异常”引起的,应检查一下电源电压、负载、线缆,甚至表计本身,才能知道“大概是什么原因呀,电机会不会有问题”?供参考。
回复
9楼
鼠笼转子有断条可能,停机检查:)
回复
10楼
有就地补偿居然不用,就地补偿不但效果好,而且能省不少电费。。
回复
11楼
lingxuct 发表于 2014-1-16 11:29 电流原来是多少,现在“增大”到多少?功率因数是怎么看出来的?原先负载比现在低一些,电流大约在25–28左右,功率因数是从高压综保上看到的。由于一直要维持生产,所以每天也没有那么长的时间进行检修,(一天只有大约4小时时间),机械上的问题也只能简单检查,未发现什么异常,电动机振动和以前没有变化,轴承温度与声音均正常。
回复