多层可否做全部短肢剪力墙?多层短肢剪力墙可否不按高规短肢剪力墙要求控配筋率?按一般剪力墙配筋?
多层可否做全部短肢剪力墙?
多层短肢剪力墙可否不按高规短肢剪力墙要求控配筋率?按一般剪力墙配筋?
2楼
估计不行吧,,
回复
3楼
同问吧。抗规并没有相关限制啊 高规是不允许的。
回复
4楼
2009版混凝土结构技术措施上有相关内容,好像要按短肢墙的配筋率
回复
5楼
设计规范就是设计界的法律,违法的事别干。
回复
6楼
本帖最后由 mcs001 于 2014-1-17 21:35 编辑
多层是可以采用全部是短肢剪力墙的剪力墙结构,但应避免采用一字形短肢剪力墙。
1、请注意2009版《全国民用建筑工程设计技术措施-结构》结构体系分册第2.5.12条的特别规定:“抗震设计时,高层建筑不应采用全部为短肢剪力墙的剪力墙结构,…”,对于多层剪力墙却未作要求;
2、见《2013年江苏省建设工程施工图审查技术问答-结构》第五部分:多高层混凝土结构的第15题;详见附件
:lol:victory:
回复
7楼
不成吧,全部按短肢配估计很浪费
回复
8楼
a1059868473 发表于 2014-1-18 11:01 不成吧,全部按短肢配估计很浪费那你是怎么处理的呢
回复
9楼
求索 发表于 2014-1-18 11:20 那你是怎么处理的呢使用功能不受影响的话,把墙做成长肢吧。
回复
10楼
a1059868473 发表于 2014-1-18 11:23 使用功能不受影响的话,把墙做成长肢吧。我也是这么弄的,不过很想搞清楚
回复
11楼
想不明白了 多层为什么要做这么多的短肢墙呢