冷风机漏水怎么解决
jfzhileng
jfzhileng Lv.9
2014年01月16日 11:01:17
只看楼主

致使冷风机漏水的缘由是什么冷风机漏水该怎么处置? 湿帘破损:处置办法;转换破损湿帘; 防尘网或湿帘脏阻塞,处置办法;清洁湿帘、防尘网或去掉防尘网; 水分布器变形或堵塞,处置办法;调整或清洁水分布器。弯头与水分布器凋谢:置办法;弯头与水分布器用胶水粘好。 管锁处漏水被风机带进,未锁紧水管;处置办法;锁紧管锁;管锁滑牙转换管锁。 卡钉水被吸入风管:卡钉过长,其末端水被风机吸入;处置办法;剪去卡钉过长的部分。 下雨天风管进水:风管密封性欠好;处置办法;在其渗漏处打胶。 上出风下雨天喷水:顶盖的电机支架螺栓孔没有密封;处置办法;盖上盖板并打胶。

致使冷风机漏水的缘由是什么
冷风机漏水该怎么处置?
湿帘破损:处置办法;转换破损湿帘; 防尘网或湿帘脏阻塞,处置办法;清洁湿帘、防尘网或去掉防尘网; 水分布器变形或堵塞,处置办法;调整或清洁水分布器。双轮机风口喷水:铁风筒与塑料风筒之间的空隙漏水;毛病缘由:并在其之间打胶水冷风机的分水器被苍蝇堵死,形成水流方向改动,致使漏水,解决办法:把苍蝇整理洁净。湿帘被飞絮或厂里的尘垢堵死,致使漏水。冷风机水位调理过高,机器在工作中发作振荡直接致使冷风机漏水。冷风机底盘歪斜,装置欠安都是致使冷风机漏水的缘由。
断定冷风机装置方位。要充分考虑规划和对流避免装置在易发作噪声振荡的当地,使气流组织合理、晓畅下面这些当地最好要避开:易燃气体发作走漏的当地或有激烈腐蚀气体的环境;人工电场、磁场直接效果的当地;易发作噪声、振荡的当地(比方:冷风机安在杰出的阳台上会发作激烈共振,噪声大。通常安在卧室的窗户下面,隔着窗、墙,会大大削减噪声。
经过建筑物内自由空间的冷风机管道相连,其装置高度距地上不宜低于2.5米,除非该管道是贴着天花板装置或经过有关部门的认可。冷风机的管线经过砖、混凝土布局时应有套管,并应采纳恰当的绝缘和支撑办法,以避免遭到振荡或腐蚀带来的危害,并应定时进行检查。