消防车荷载和地震荷载是否需要同时考虑
q466079404
q466079404 Lv.9
2014年01月16日 14:01:55
只看楼主

消防车荷载是的准永久系数为0,配筋计算时,是否需要和地震荷载同时考虑?

消防车荷载是的准永久系数为0,配筋计算时,是否需要和地震荷载同时考虑?
免费打赏
q466079404
2014年01月16日 14:02:55
2楼
请说出依据
回复
a450135744
2014年01月16日 14:55:30
3楼
肯定不需要同时考虑啊,荷载的组合就是现实会出现的组合。就想雪荷载和屋面活载会同时出现吗。都地震了,消防车可能出现在地面吗。
回复
xingzm_nora
2014年01月16日 16:27:56
4楼
地震作用应该不与消防车组合,但在实际设计中,常把消防车荷载作为等效楼面均布活荷载输入,此时程序会自动考虑0.5的组合值系数。

jianchi2000:不对,不能坐等效活荷载输入,严格按照消防车荷载工况方式来组合

回复
q466079404
2014年01月17日 09:45:35
5楼
xingzm_nora 发表于 2014-1-16 16:27 地震作用应该不与消防车组合,但在实际设计中,常把消防车荷载作为等效楼面均布活荷载输入,此时程序会自动 …地震作用应该不与消防车组合,所依据的规范条文是什么?
回复
81号先生
2014年01月17日 09:51:39
6楼
你算基础跟算主梁的时候考虑荷载折减不同,所以还是可以算的
回复
风影紫
2014年01月17日 10:16:12
7楼
抗规5.1.3 没提到消防车荷载。。。只有等效均布活载
回复
q466079404
2014年01月17日 10:20:12
8楼
风影紫 发表于 2014-1-17 10:16 抗规5.1.3 没提到消防车荷载。。。只有等效均布活载规范不明确,所以不好办。