1、砖混底框结构上部构造柱下面一定得有框架柱么?2、砖混底框结构,下面一层地下室,两层共建为框架,上部三层为砖混。是不是就成了三层底框了(规范最多只说了两层底框的情况)
1、砖混底框结构上部构造柱下面一定得有框架柱么?
2、砖混底框结构,下面一层地下室,两层共建为框架,上部三层为砖混。是不是就成了三层底框了(规范最多只说了两层底框的情况)
42楼
1、砖混底框结构上部构造柱下面一定得有框架柱么?
答:不需要,构造柱申根于梁即可。
2、砖混底框结构,下面一层地下室,两层共建为框架,上部三层为砖混。是不是就成了三层底框了(规范最多只说了两层底框的情况)
答:地下室顶板按嵌固端即可,即形成两层底框结构
回复
43楼
应该这样说,过渡层底框柱上必须有构造柱,过渡层以上按构造措施布置即不一定有构造柱,上面有构造柱的下面也不一定有底框柱
回复
44楼
学习学习了~!
回复
45楼
不一定啊,好好学习吧!
回复
46楼
学习了。。。
回复
47楼
五楼总结的很好
回复
48楼
按以上意见处理,,,,,,,,,
回复
49楼
来到结构板块,我觉得我就是一个小白,我都要哭了,我要好好的学习才行
回复
50楼
砖混底框结构上部构造柱下面不一定得有框架柱。
回复
51楼
不一定
不是
不是
回复