自力式流量平衡阀是“鸡肋”
ding26
ding26 Lv.2
2007年09月24日 18:22:42
来自于采暖供热
只看楼主

坛子中有许多关于水力平衡的文章,仗着自己十四年的水力平衡调试经验,说一句,自力式流量平衡阀是“鸡肋”。首先在传统的系统中,水力平衡是指阻力平衡,因此可以应用手动阀门进行调试,当然最好是手动平衡阀或调节阀,调整容易一些,一般的闸板阀、截至阀也可以(我都调过),蝶阀要带减速器的,否则没法调。阻力平衡了,系统就平衡了,而且调整一次就可以。有人说:加面积怎么办?个人认为如果加的少,对平衡影响很少,可以不考虑,如果加的多了就应该重新调节。调整好以后就不需要调了,所以自力式流量平衡阀只是适合于懒得调试的人,一般根本没用,而且“没有免费的午餐”,所谓的“自力式”并不是真正的自力式,他要消耗一定的能量的,这个能量的提供者,就是循环水泵。想一想,为了一时的省事,增加了常年的运行成本,得不偿失。

其次,在新系统中,可以用手动平衡阀完成初调节,用自力式压差平衡阀完成运行调节,在很多帖子里有,就不说了。也没自力式流量平衡阀什么事。
第三,有人说系统大,用手动阀没法调,我认为是借口,如果真大到没法调了,个人建议采取“以泵代阀”的方法。
第一次发言,请多多指教
免费打赏
lwjlwj
2007年09月25日 11:07:26
2楼
本人也对自力式流量平衡阀有些看法,用过几次,效果不太明显也就不用了(由于水质原因,大部分是连通细管给堵了)。个人感觉用在空调水系统上还能说得过去,用在采暖上,有点象本来喜欢吃粗粮的,非得给细粮吃,显得不是很配套。至于能量消耗方面,应该是节能的。
回复
ding26
2007年09月25日 21:25:43
3楼
节能是相对的,我一直认为“没有免费的午餐”,要达到“自动”必然会消耗能量,而作为一般的供暖系统或空调系统,一般是不用“动态定流量”的。
自力式流量调节阀的原理,简单的说,就是设定一个阻力元件,通过这个阻力元件在不同流量时的压差,调整阀门的开度达到定流量的目的,因此无端多了一个阻力。这也就是为什么,其最小压差在2m水头的原因。
与一些欧洲工程师聊时,人家说,在欧洲使用自力式的不多,他们生产多半是卖给美国人,这使我想起江亿的一个报告里提到的,美国人均能耗世界第一。如果我们中国人的人均能耗和美国一样,那...世界末日。
回复
lwjlwj
2007年09月26日 08:32:22
4楼
这个问题,个人感觉应该综合考虑,"调整阀门的开度达到定流量的目的"这个概念本身也是节能的一个体现,如:系统流量过大而不予以调节,对于采暖来说,相应的系统散热量就会增加,而这部分散热量是超出设计范围的。
回复
tornadoyu
2007年09月26日 10:30:45
5楼
自力式流量平衡阀毕竟应用到实践中的时间太短,还需要实践检验才能下结论1!
回复
wenzhen001
2007年09月26日 12:03:01
6楼
我认为自力式流量平衡阀还是少用为好
调节效果不怎么样
也许有生产质量的问题,还是手动调节方便
回复
huanglaowei
2007年09月26日 14:33:40
7楼
可碰见明白人儿了!严重支持!

所谓自力式什么平衡阀,就是胡扯,学名叫做自力式流量调节阀,平衡两字是商家加上的!

标准体系里面很清楚,大家俗称的手动平衡阀,叫做静态水力平衡阀,目前郎四维陆耀庆潘云刚他们正在主编;
流量阀在2003年就有标准了,没有平衡什么事儿!
自力式压差阀,正在酝酿启动标准。

水力失调是在什么时候验收和测试,是在设计工况下测,指的是设计工况水量分配不均的问题,如采暖的近处热远处冷,高处热低处冷——当然是指静态了,谁见过验收标准里说,要在动态调节工况下测失调,那也没法测啊!

水力平衡,就是阻力平衡,设计虽然做平衡计算,可是施工中不确定的东西太多,所以竣工前要调试一把,这么简单的事情,竟然被商家混淆成手动自动去了。

自力式压差调节阀,还有点用,当南向房间受到日照,恒温阀关小之后,消除压差的波动,但是如果水泵变频设计的好,也就用不上。至于每个立管装压差阀,纯属胡闹,干脆每个电器都安装稳压器得了。

自力式流量阀,英文名字是FLOW LIMITER,就是个过载保护器嘛,对于重要设备,防止流量过大用的,能够当平衡阀使用,不得不佩服商家的吹牛能力。

国外也没有这么用的,很多老外问我们,你们买这个东西干啥用?
回复
淡薄宁静
2007年09月26日 15:36:21
8楼
力式流量平衡阀毕竟应用到实践中的时间太短,还需要实践检验才能下结论1!
回复
ding26
2007年09月27日 08:24:38
9楼
同意老扁豆
我认为咱们应该吸取国外好的经验,结合自己分析,别老拿自己做试验,毕竟这个试验需要的投入太大了。
回复
wxb165
2007年09月28日 19:47:05
10楼
同感
回复
ding26
2007年09月30日 09:08:24
11楼
可气的是很多单位在节能改造时,点名使用“自力式流量调节阀”,在大学尤为流行,例如化工大学、理工大学等,真是拿国家的钱不当回事
回复

相关推荐

APP内打开