楼梯梯柱是否应该从上到下贯通呢
qinhaojun
qinhaojun Lv.9
2014年01月17日 10:57:52
只看楼主

求助各位,楼梯梯柱到底是应该从上到下贯通,还是分成一节一节到休息平台就停止呢? 如果应该贯通为什么呢?(别就说一个对抗震有力……希望您能稍微解释一下为什么会对抗震有力,或者有相关的权威资料,因为如果明确对抗震有力的话规范应该会有相关要求,即使是“宜”) 如果不用贯通,那么又是为什么呢?只是因为浪费没必要呢,还是说如果贯通实际上会带来不利影响呢?(例如导致楼梯间实际与模型差异过大,受力不清)

求助各位,楼梯梯柱到底是应该从上到下贯通,还是分成一节一节到休息平台就停止呢?
如果应该贯通为什么呢?(别就说一个对抗震有力……希望您能稍微解释一下为什么会对抗震有力,或者有相关的权威资料,因为如果明确对抗震有力的话规范应该会有相关要求,即使是“宜”)
如果不用贯通,那么又是为什么呢?只是因为浪费没必要呢,还是说如果贯通实际上会带来不利影响呢?(例如导致楼梯间实际与模型差异过大,受力不清)

免费打赏
coa1492568013485
2017年04月19日 12:44:19
53楼
理论上讲,建议平台下做梯柱,平台上对应位置做构造柱贯通。但实际一般不贯通,也没有问题,配筋满足计算结果即可。
回复
dfagegadg
2017年04月19日 15:48:12
54楼
楼梯梯柱不应该从上到下。谢谢分享啊。
回复
土木小昊
2017年08月05日 14:51:14
55楼
又学习了~~~~~
回复
慕逸如水
2017年08月23日 19:25:57
56楼
奋斗的大白 发表于 2015-5-22 19:23 混凝土构造手册关于楼梯抗震的要求里边就提到了梯柱宜上下贯通。前辈,请问是构造手册的哪部分?在楼梯间部分没有找到对梯柱的要求…谢谢解答!
回复
龙枪虎豹骑
2017年08月24日 09:58:37
57楼
我看我们这边做法是受力的地方做成梯柱不受力的做成构造柱
回复