10kv的中压配电系统,有两路进线,分别从两个变电站过来,有母联,如何要在保护中写备自投,是在母联上写 ,还是在两路进线上做呢?那种会好些?

10kv的中压配电系统,有两路进线,分别从两个变电站过来,有母联,如何要在保护中写备自投,是在母联上写 ,还是在两路进线上做呢?那种会好些?
免费打赏
xinye10
2014年01月17日 20:07:31
2楼
你这是智能化变电站的节奏哇。一般的,就是上独立的备自投装置。
回复
leedongcheng
2014年01月17日 20:09:51
3楼
需要看你二路电源进线的运行情况,如果一用一备,那么备自投装在进线柜内;如果是同时工作、互为备用,那么备自投装在母联柜内。
回复
wboy8759
2014年01月17日 22:48:24
4楼
既然你有了专门的母联断路器柜,备自投当然作用在母联断路器处好些。
如果母联没有装断路器,仅装有隔离开关,那就在两路进线开关柜上做备自投的啦。
回复
电工刀
2014年01月18日 09:18:38
5楼
要看供电局给你的供电方案来定
回复
加菲猫
2014年01月18日 09:50:39
6楼
备自投启动回路在进线:(
备自投执行回路在母联:)