商场的卫生间不能设通气管怎么办?
zengxu112
zengxu112 Lv.4
2014年01月17日 19:53:40
只看楼主

一个三层楼的商场的卫生间,上面是高层住宅的卧室,卫生间侧墙有窗,1层单独排水,2层,3层排水怎么做通气啊?(不能伸顶,侧墙通气也不行,附近又没通气管合)(商场卫生间每层6个大便器,3个小便器.2个洗手盆):'(

一个三层楼的商场的卫生间,上面是高层住宅的卧室,卫生间侧墙有窗,1层单独排水,2层,3层排水怎么做通气啊?(不能伸顶,侧墙通气也不行,附近又没通气管合)(商场卫生间每层6个大便器,3个小便器.2个洗手盆):'(
免费打赏
wglgpsr
2014年01月17日 21:52:06
2楼
1层单独排水,可以不做通气管。二、三层的排水可将排水立管加大二号,就也可以不做通气管。
回复
煮酒
2014年01月18日 08:28:32
3楼
二、三层排水能做成自循环通气的?
回复
toumingweixiao000
2014年01月20日 11:26:41
4楼
特殊单立管排水系统
回复
莫名
2014年01月20日 16:47:28
5楼
板凳已经说了,可以考虑做成环形通气。
回复
jyhimpossible
2014年01月22日 10:09:51
6楼
同意沙发观点!
回复
wushengying1985
2014年01月22日 10:31:58
7楼
二层 三层都单独排水 也可以不做透气
回复
liuwei8001
2014年01月22日 13:55:51
8楼
同意板凳观点:lol
回复
ganshi16
2014年01月22日 14:56:26
9楼
同意板凳观点~
回复
春风拂柳
2014年02月09日 08:32:49
10楼
还没有做过,学习了
回复
zhuifeng905
2014年02月09日 10:54:58
11楼
在三层吊顶转换,可与住宅卫生间的通气立管连接,校核下通气管管径