一个三层楼的商场的卫生间,上面是高层住宅的卧室,卫生间侧墙有窗,1层单独排水,2层,3层排水怎么做通气啊?(不能伸顶,侧墙通气也不行,附近又没通气管合)(商场卫生间每层6个大便器,3个小便器.2个洗手盆):'(
一个三层楼的商场的卫生间,上面是高层住宅的卧室,卫生间侧墙有窗,1层单独排水,2层,3层排水怎么做通气啊?(不能伸顶,侧墙通气也不行,附近又没通气管合)(商场卫生间每层6个大便器,3个小便器.2个洗手盆):'(
2楼
1层单独排水,可以不做通气管。二、三层的排水可将排水立管加大二号,就也可以不做通气管。
回复
3楼
二、三层排水能做成自循环通气的?
回复
4楼
特殊单立管排水系统
回复
5楼
板凳已经说了,可以考虑做成环形通气。
回复
6楼
同意沙发观点!
回复
7楼
二层 三层都单独排水 也可以不做透气
回复
8楼
同意板凳观点:lol
回复
9楼
同意板凳观点~
回复
10楼
还没有做过,学习了
回复
11楼
在三层吊顶转换,可与住宅卫生间的通气立管连接,校核下通气管管径
回复