一个三层楼的商场的卫生间,上面是高层住宅的卧室,卫生间侧墙有窗,1层单独排水,2层,3层排水怎么做通气啊?(不能伸顶,侧墙通气也不行,附近又没通气管合)(商场卫生间每层6个大便器,3个小便器.2个洗手盆):'(
一个三层楼的商场的卫生间,上面是高层住宅的卧室,卫生间侧墙有窗,1层单独排水,2层,3层排水怎么做通气啊?(不能伸顶,侧墙通气也不行,附近又没通气管合)(商场卫生间每层6个大便器,3个小便器.2个洗手盆):'(
12楼
住宅部分通气管下来与公共卫生间的接上
回复
13楼
wushengying1985 发表于 2014-1-22 10:31 二层 三层都单独排水 也可以不做透气这个不可以,只要超过一层层高就要设通气
回复
14楼
做自循环通气系统
回复
15楼
toumingweixiao0 发表于 2014-1-20 11:26 特殊单立管排水系统特殊单立管排水系统也需要做伸顶通气的啊
回复
16楼
回复
17楼
这个不是问题的问题。有三种解决方法:
1.侧墙通气,前提是通气帽与门窗的距离得符合规范要求,否则此方法不能用。
2.做自循环通气,做法见水规范通气管章节的条文说明。
3.如果住宅部分通气立管能引下来,可以与污水立管连接,解决通气问题。
方法2、3楼主权衡着选择用
回复
18楼
“在三层吊顶转换,可与住宅卫生间的通气立管连接,校核下通气管管径”。这个主意不错,可以这么设计!
回复
19楼
吸气阀不能代替通气管,可采用自循环通气系统。
回复
20楼
赞成太阳说的方法 可行
回复
21楼
自循环通气嘛,这个很明显的吧
回复