装修好一个套房。业主住了2.3个月了。说老是总闸跳。不是房间的总闸。是电井那个总闸跳。 房东说跳闸。我去看的时候又什么事情没有。灯,插座都正常。 我把房间总闸关掉。用电器全拔掉。 吧万用表跳到蜂鸣档。把L,N ,地两两碰都没响。反正没找出跳闸的原因。 房东说的是,每次跳闸都是晚上10点左右,白天什么事没有。 可能是什么原因跳闸的。听他描述好像是漏电。 还有就是万用笔我还不怎么会用。谁有资料 详细点的, 白话文一点的 教下怎么用万用表 检测 线路常见的故障。
装修好一个套房。业主住了2.3个月了。说老是总闸跳。不是房间的总闸。是电井那个总闸跳。 房东说跳闸。y806099267 发表于 2014-1-19 10:37 你是搞装修的、一般竖井的闸的配置你是不会去理会的1.暂且抛开规范、先不说你的闸和线是否配置合理、分 …线路绝缘全部摇一下好麻烦啊。是不是所有灯都要取下来。把看开关关了 摇能摇上去吗? 是不是站在电箱那。把每组的火,,地,灵线都两辆摇一次,前提是把所有用电器的插座都拔掉。灯要不要把接线 拆开啊?
回复
13楼
热水器过载,算一下
回复
14楼
10点左右跳:L,看是不是洗澡的时候跳的啊?业主家多少平的房子啊?一般80平左右可能是按6KW做的预留。原设计户内配电箱断路器可能是32A的断路器,上一级有可能选的也是32A。一般即热式的电热水器都是5~6kW的。随便开点其他电器就可能过载了,电流超过32A了。结果你把户内的换成63A的了。。户内不会跳,就只有跳上一级了。个人感觉过载可能大点。漏电基本不会定时定点漏电吧。。。
回复
15楼
发个图才能详细分析
回复
16楼
我们 设备漏电一般直接跳发电机,而不跳电柜里的漏保,且设定值都是30mA