补风和排烟铁皮风管壁厚问题
ntabc123
Lv.2
2007年09月24日 20:18:56
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
规范上讲排烟系统壁厚最低是0.75mm,那补风系统也是如此吗?
规范上讲排烟系统壁厚最低是0.75mm,那补风系统也是如此吗?
免费打赏
toplhc
2007年09月25日 20:47:19
2楼
火灾补风系统风管壁厚可按中低压选取
回复
ntabc123
2007年09月26日 20:23:25
3楼
谢谢,你那分真多
回复
newanna1999
2007年09月27日 12:32:24
4楼
按规范GB50243-2002,排烟风管按高压系统选,补风风管按按中低压系统选.
回复
ntabc123
2007年09月27日 19:51:21
5楼
GB50243-2002上有“补风风管按按中低压系统选”这句话吗,请问在哪页?
回复