制冷装置中几种压力继电器的控制原理
荣昌制冷
荣昌制冷 Lv.17
2014年01月18日 13:14:06
来自于制冷技术
只看楼主

高压继电器,也称排气压力控制器。是控制该系统高压压力的,即在风冷式冷凝器风量不足或断风时,水冷式冷凝器水量不足或水温过高,甚至断水时,或者其它原因致使高压压力超过压力控制器调定值(系统允许的最高压力)时,控制器起跳,断开接触器的电路,使压缩机停机,保护系统。高压控制器的调定压力以制冷剂的种类及压缩机的性能有关,一般比最高排气压力高0.1~0.2MPa左右。 低压继电器,也称吸气压力控制器。当系统缺少制冷剂,或者遇堵塞及忘开阀门,或者热负荷过低,及其它原因导致低压过低时,控制器起跳,断开接触器的电路,使压缩机停机,保护压缩机不在过低压力下运转,提高系统运行的经济性。低压控制器的调定值一般都是通用的,即--0.1~--0.55MPa左右。

油压继电器,也称压差控制器,即吸气压力与油压的压力差。按压缩机的性能调定,如压缩机没有卸载装置(能量调节)机构的,油压一般比吸气压力高0.1MPa;如压缩机有卸载装置(能量调节)机构的,油压一般比吸气压力高0.15~0.3MPa。比吸气压力高出的部分即为差值,也就是压差控制器的调定值。

免费打赏
轩辕圣子
2016年01月27日 09:39:00
12楼
谢谢楼发此贴,对我有帮助
回复
12314r
2016年01月27日 20:58:41
13楼
好东西,谢谢分享~
回复
hncjjwc
2016年01月27日 21:42:00
14楼
谢谢分享,学习了
回复
co1453862541939
2016年01月28日 08:12:23
15楼
学习了,谢谢分享
回复
小花81260669
2017年06月09日 21:07:53
16楼
"高压控制器的调定压力以制冷剂的种类及压缩机的性能有关,一般比最高排气压力高0.1~0.2MPa左右。"老师:这个我一直按安全阀的起跳压力低0.1~0.2MPa左右来调定,行不行呀?
另外我见过的都是高低压做在一起的,高低压分开的控制器估计很少,我没见过
另外现在压差供油的机器越来越多了,油压略低于排压