本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 13:57 编辑 首先,必须弄清什么叫储液器?什么叫气液分离器?它们各自的用途是什么。 顾名思义,储液器从它的名称本身含义就很清楚,是专门用来储存制冷剂液体,提供制冷系统循环所需的供液量,确保制冷系统的运行稳定而设置的。微型制冷系统中(如家用冰箱冷柜空调,即使用毛细管节流的系统)是不会设置储液器的,只有在小型以上的制冷装置中才会设置。
本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 13:57 编辑
首先,必须弄清什么叫储液器?什么叫气液分离器?它们各自的用途是什么。
顾名思义,储液器从它的名称本身含义就很清楚,是专门用来储存制冷剂液体,提供制冷系统循环所需的供液量,确保制冷系统的运行稳定而设置的。微型制冷系统中(如家用冰箱冷柜空调,即使用毛细管节流的系统)是不会设置储液器的,只有在小型以上的制冷装置中才会设置。
气液分离器,从它的名称本身含义也不难理解,它是气体和液体分离的装置。同样,从装置的名称就很容易知道它的作用了,即用来防止液体(润滑油或制冷剂)液击压缩机,保证压缩机安全正常运转。
部分家用冰箱空调及以上制冷装置中都会设置,特别是在大型制冷装置中更为重要。了解了它们各自的用途,自然就知道了它们各自的安装位置。按照制冷工程的工艺流程,储液器必须(也只能、只有)安装在冷凝器之后,调节阀(节流阀、膨胀阀)之前。所以采用毛细管节流方式的系统就免谈了,根本就不复存在。气液分离器,必须(也只能、只有)安装在蒸发器后,低压进入压缩机前,为防止系统制冷剂过多、蒸发器未完全蒸发的过潮过湿带颗粒性的混合气体、或气体中可能混入的润滑油而专设的分离容器,有效地保护压缩机。
43楼
储液器可以一直夹在中间,单向运行?
回复
44楼
储液器可以一直夹在中间使用吗?
回复
45楼
yjfnymlzgld 发表于 2014-1-23 09:34 荣昌大神,你好我来个现实的问题,你帮忙点评下气分大伙都装在压机回气口咱们不讨论现在用的都是双向管路,双向阀
回复
46楼
很好很强大~~~~~~~
回复
47楼
荣昌制冷 发表于 2014-1-24 11:20 假如毛细管节流的系统设置了储液器,那么停机后储液器里的高压液态制冷剂将会经毛细管继续流向蒸发器,直 …毛细管的免谈这句话未必正确吧,没有高储的话冷媒就不往蒸发器跑了?长时间静置蒸发器内有无冷媒跟冷媒迁移有关系吧。
回复
48楼
无名小将 发表于 2014-7-24 17:17 毛细管的免谈这句话未必正确吧,没有高储的话冷媒就不往蒸发器跑了?长时间静置蒸发器内有无冷媒跟冷媒迁 …毛细管节流的系统中是否对加装储液器要免谈?或者不免谈可以加设?毛细管节流的系统没有储液器,停机后高压侧的制冷剂照样通过毛细管流向低压侧,同样直到高低压压力平衡为止。但毛细管节流的系统中的制冷剂量,虽然停机后高压流向低压,双方压力平衡,但仍不足以对下次开机启动时危害压缩机。因为毛细管节流的系统工质循环量少了,不足以对压缩机造成危害。但如果毛细管节流的系统加装了储液器,要保证工质的循环量,储液器里必须要有足够的液量。停机后,储液器落底的供液管不停地向低压侧输液,直到双方压力平衡,可想而知,停机后到压力平衡,高压液体向低压输进了多少?会不会有危害?所以“免谈”二字应该没说错吧。
回复
49楼
荣昌制冷 发表于 2014-7-24 19:18 毛细管节流的系统中是否对加装储液器要免谈?或者不免谈可以加设?毛细管节流的系统没有储液器,停机后 …没有高储流量就小的理论从而而来?就不足以危害压缩机的理论从何而来?我看荣昌版主发了不少帖子我还是比较认同的,但在下结论时请说明具体针对什么类型的系统。
回复
50楼
荣昌制冷 发表于 2014-7-24 19:18 毛细管节流的系统中是否对加装储液器要免谈?或者不免谈可以加设?毛细管节流的系统没有储液器,停机后 …而且若是电子膨胀阀或类似可调节节流装置中设置高储,突然掉电的情况如何保证压缩机的可靠性?不同的系统针对压缩机的液击是有不同办法的,并不能一概能论。
回复
51楼
“即用来防止液体(润滑油或制冷剂)液击压缩机”这句话中的润滑油应该去掉吧,中小型空调气液分离器连接压缩机的吸气管都有回油孔,是专门回油用的。
回复
53楼
无名小将 发表于 2014-7-25 08:40 没有高储流量就小的理论从而而来?就不足以危害压缩机的理论从何而来?我看荣昌版主发了不少帖子我还是比 …这个问题应该首先搞清楚系统在什么情况下应该设置储液器?什么情况下不能设置储液器?为什么要增加储液器?储液器的作用是什么?弄清楚了这些,就不难知道有储液器系统的制冷剂循环量应该是多大了。如果在加有储液器的系统中使用毛细管节流,在如此多的循环量下,停机后该会是什么样的情形?危害压缩机的原因有哪些?人渴了喝急了水会被呛着,食物吃得过急会打嗝,你知道这些理论又从何来吗?再请问:世界上哪个使用毛细管节流的系统中加装了储液器的?;P之所以我才会对毛细管节流的系统是绝对不能设置储液器而下此结论的。问我具体针对什么类型的系统?就是针对使用毛细管节流的制冷系统,还说得不明白?压缩机的液击,系统运转湿冲程(帯液)等,原因有多样,具体有哪些原因?会出现哪些症状和现象?分别如何防止和排除,都有具体的论述,这里(该主题里)不是谈这种课题的,你不要在此并论一谈。怎么?润滑油就不会液击压缩机?液击中不包括润滑油?气分设有回油孔就一定没事了?就不存在液击的可能了?现在的装置在各个环节上都安装了自动控制,安全控制,照你说的逻辑都会没事?可以高枕无忧?
回复