冬季热泵机组热源侧温度低
ytuytuy
ytuytuy Lv.3
2014年01月18日 15:39:12
来自于制冷技术
只看楼主

地源或者水源热泵机组,在冬天制热的时候,热源侧进水温度在七八度,那么流量不是很大的情况下,出水温度就到了机组热源侧出温过冷的警报值。极容易造成停机。大家都是怎么处理的啊?(除了换大流量泵)

地源或者水源热泵机组,在冬天制热的时候,热源侧进水温度在七八度,那么流量不是很大的情况下,出水温度就到了机组热源侧出温过冷的警报值。极容易造成停机。大家都是怎么处理的啊?(除了换大流量泵)
免费打赏
刑天将军
2014年01月19日 23:32:32
2楼
路过,。。。
回复
半日浮云
2014年01月20日 09:39:37
3楼
有没有经验丰富的朋友解答一下子?
回复
lbktwx
2014年01月20日 10:05:00
4楼
机子内部结垢,是新出来的毛病吧
回复
yzhchlan
2014年01月20日 13:52:57
5楼
把报警温度设低一些
怕结冰的话在溶液中加入乙二醇
回复
ytuytuy
2014年01月20日 14:31:29
6楼
太低了提取不到热量了。有什么办法让它进水温度升高一些吗?
回复
ytuytuy
2014年01月20日 14:32:21
7楼


地埋管里结垢的不多吧??
回复
灰衣如故
2014年01月20日 15:47:00
8楼
地埋管系统,怎么提高进水温度,埋管设计肯定有问题,埋的少了。
现在想提高进水温度,只能加电加热预热,或者增加热泵给水预热。
如果负荷能接受,也可以采用关闭部分主机系统的方式,大流量小温差。