办公楼装修电气的一些问题,请教大家
zhongcongzhou
2014年01月19日 12:39:14
只看楼主

1.接线盒两侧的接线管可以采用不同的KBG和PVC管,现在基本上都用KBG了。Pvc管和KB钢管可以最多穿几根2.5mm的线。2.KBG管直接直接用PVC接吗。有如此做法吗。KBG管可以用软管接吗。软管上包了一点像白铁皮的是什么,就那么几公分长度的。线管穿石膏板墙体要做防火封堵吧。3.线管从梁底走,线管应先预弯吧。吊顶吊筋上可以直接掉线管吗,如果允许最多可以掉几根。

1.接线盒两侧的接线管可以采用不同的KBG和PVC管,现在基本上都用KBG了。Pvc管和KB钢管可以最多穿几根2.5mm的线。 24.jpg
2.KBG管直接直接用PVC接吗。有如此做法吗。KBG管可以用软管接吗。软管上包了一点像白铁皮的是什么,就那么几公分长度的。线管穿石膏板墙体要做防火封堵吧。
25.jpg 22.jpg
3.线管从梁底走,线管应先预弯吧。吊顶吊筋上可以直接掉线管吗,如果允许最多可以掉几根。
26.jpg 23.jpg

22.jpg


23.jpg


24.jpg


25.jpg


26.jpg

免费打赏
ljs1399
2014年01月19日 14:04:45
2楼
KBG不能和PVC管连接 线的截面只能占管子内截面40%
回复
云飘飘
2014年01月20日 07:20:55
3楼
KBG管现在限制使用
回复
别问我是谁
2014年01月20日 08:49:00
4楼
云飘飘 发表于 2014-1-20 07:20 KBG管现在限制使用啊?为何啊?我们现在就在用KBG
回复
bbhalailai
2014年01月20日 13:35:39
5楼
:):):):):)谢谢楼主分享,学习中:):):):):):)
回复
tyxiaoojun
2014年01月20日 15:32:49
6楼
KBG管现在限制使用,哪位大侠能求证一下,有没有出处文件啊.
回复
云飘飘
2014年01月20日 16:39:36
7楼
因为壁厚不够,JDG可以
回复
ynkmyxz
2014年01月20日 20:26:46
8楼
路过,学习学习
回复
wjql3002
2014年01月21日 06:28:00
9楼
:victory: :victory:
回复
孙大胜来了
2014年01月21日 09:29:35
10楼
回复
tan213
2014年01月21日 10:43:01
11楼
回复