办公楼装修电气的一些问题,请教大家
zhongcongzhou
2014年01月19日 12:39:14
只看楼主

1.接线盒两侧的接线管可以采用不同的KBG和PVC管,现在基本上都用KBG了。Pvc管和KB钢管可以最多穿几根2.5mm的线。2.KBG管直接直接用PVC接吗。有如此做法吗。KBG管可以用软管接吗。软管上包了一点像白铁皮的是什么,就那么几公分长度的。线管穿石膏板墙体要做防火封堵吧。3.线管从梁底走,线管应先预弯吧。吊顶吊筋上可以直接掉线管吗,如果允许最多可以掉几根。

1.接线盒两侧的接线管可以采用不同的KBG和PVC管,现在基本上都用KBG了。Pvc管和KB钢管可以最多穿几根2.5mm的线。 24.jpg
2.KBG管直接直接用PVC接吗。有如此做法吗。KBG管可以用软管接吗。软管上包了一点像白铁皮的是什么,就那么几公分长度的。线管穿石膏板墙体要做防火封堵吧。
25.jpg 22.jpg
3.线管从梁底走,线管应先预弯吧。吊顶吊筋上可以直接掉线管吗,如果允许最多可以掉几根。
26.jpg 23.jpg

22.jpg


23.jpg


24.jpg


25.jpg


26.jpg

免费打赏
feizhuangzf
2014年01月21日 14:45:10
12楼
路过学习 学习
回复
zhangbin1970
2014年01月21日 18:46:43
13楼
路过学习了
回复
注册电气师
2014年01月21日 19:31:45
14楼
表4.50 0.45/0.75kV BV、ZRBV、BV-105、WDZ-BYJ电线外径与面积关系表

线芯截面(mm2)
1
1.5
2.5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240

线芯组成
1×1.13
1×1.13
1×1.78
1×2.25
1×2.76
7×1.35
7×1.70
7×2.14
7×2.52
19×1.78
19×2.14
19×2.52
37×2.03
37×2.25
37×2.52
61×2.25

参考外径(mm)
2.8
3.3
3.9
4.4
4.9
7.0
8.0
10.0
11.5
13.0
15.0
17.5
19.0
21.0
23.5
26.5

电线报数
电线总截面积(mm2)

1
6
9
12
15
19
38
50
79
104
133
177
241
284
346
434
512

2
12
18
24
30
38
76
100
178
208
266
354
482
568
692
868
1024

3
18
27
36
45
57
114
150
237
312
399
531
723
852
1038
1032
1536

4
24
36
48
60
76
152
200
316
416
532
708
964
1136
1384
1736
2048

5
30
45
60
75
95
190
250
395
520
665
885
1205
1420
1730
2170
2560

6
36
54
72
90
114
228
300
474
624
798
1062
1446
1704
2076
2604
3063

7
42
63
84
105
133
266
350
553
728
931
1239
1687
1988
2422
3038
3584

8
48
72
96
120
152
304
400
632
832
1064
1416
1928
2272
2768
3470
4096



回复
tonky20052008
2014年01月21日 22:44:13
15楼
学习帮顶下
回复
大榜
2014年01月22日 10:18:33
16楼
PVC套薄壁管没见过,薄壁管与PVC一起敷设进同一个接线盒也没见过,个人理解吊棚应采用钢管敷设。
回复
mny_maker
2014年01月22日 11:27:24
17楼
路过学习:lol:lol:lol:lol
回复
逸風
2014年01月22日 14:48:25
18楼
在看。。。。
回复
dgq19770224
2014年01月23日 16:37:59
19楼
走管横平竖直,拐弯加接线盒;不同管不能混用;穿线钢管一般专用吊筋;软管现有包塑金属软管、阻燃pvc软管等;图片较乱
回复
我爱喝绿茶
2014年01月24日 09:23:45
20楼
明敷或者暗敷设,金属管道壁厚需要大于1.5.
回复
kjh0502
2014年01月25日 09:29:49
21楼
塑料管不能在天棚内明敷设,无法满足防火要求