载人电梯或载货电梯有要求在旁边必须集水井吗???如果有请说一下是哪本规范要求的,如果没有也麻烦说 一下是哪本规范有提到
载人电梯或载货电梯有要求在旁边必须集水井吗???如果有请说一下是哪本规范要求的,如果没有也麻烦说 一下是哪本规范有提到
2楼
当该电梯带有消防电梯功能时,就必需带集水井!!!!!!!!!!!!!!!
回复
3楼
huangzhuran 发表于 2014-1-19 23:58 当该电梯带有消防电梯功能时,就必需带集水井!!!!!!!!!!!!!!!那要是地下室的电梯设计中没有说兼作消防电梯那还要吗??
回复
4楼
只有消防电梯才要求有2立方的集水井
回复
5楼
只有消防电梯才要求有
回复
6楼
whb0324 发表于 2014-1-20 17:58 那要是地下室的电梯设计中没有说兼作消防电梯那还要吗??那要看该建筑是否必需设置消防电梯,如果必需设置消防电梯的建筑物,而不设消防电梯是通不过图审和消防的。。。。。。。
回复
7楼
whb0324 发表于 2014-1-20 17:58 那要是地下室的电梯设计中没有说兼作消防电梯那还要吗??消防电梯与普通电梯的设置是不同,当建筑物的高度或规模达到一定范围时就必须设置消防电梯。。。。。。
回复
8楼
只有消防电梯是需要设置给水井的啊!
回复
9楼
huangzhuran 发表于 2014-1-19 23:58 当该电梯带有消防电梯功能时,就必需带集水井!!!!!!!!!!!!!!!同意,一般电梯不需要集水井的
回复
10楼
《高规》中6.3.3.11条规定消防电梯的井底应设置排水设施,容积2立米。实践中,进入地下室的电梯都应设积水坑或收水井,便于后期的使用和维修,除消防电梯外的其他电梯可就近利用消防电梯的积水坑连管排水。
回复
11楼
10楼正解。:)
回复