增加变压器,高压侧电缆选型
sheenxu
sheenxu Lv.2
2014年01月20日 10:37:40
来自于变压器
只看楼主

现在: 10kv进线,90平方的,变压器是630kva计划:增加一个1250kva的变压器,用同一根进线是否可以,90平方的够不够?


现在: 10kv进线,90平方的,变压器是630kva
计划:增加一个1250kva的变压器,用同一根进线是否可以,90平方的够不够?
免费打赏
加菲猫
2014年01月20日 15:21:23
2楼
90平方?交联聚乙烯95平方应该:)
增加一个1250kva的变压器,用同一根进线是否可以?肯定不可以:)
240MM2
回复
掌中兲坣
2014年01月20日 17:30:06
3楼
如果你的意思是两个变压器由一跟电缆供电,是可以的,就是这根电缆需要更换,铜芯95~120的应该就差不多,不过你要是有主进开关柜的话,要注意里边的电流互感器看看量程是否允许,不允许要记得更换
回复
lingxuct
2014年01月21日 12:58:14
4楼
“10kv进线,90平方的,变压器是630kva
计划:增加一个1250kva的变压器,用同一根进线是否可以,90平方的够不够?”

电缆长度没有比630的长就可以,因为载流量是够了,主要是“末端电缆短路电流能使过流保护动作”的可以。
回复
xintgzl
2014年01月28日 11:00:07
5楼
认真学习共同进步
回复