请教焊缝拉裂原因及处理办法
mengfeng1234
mengfeng1234 Lv.11
2014年01月20日 10:43:06
只看楼主

本帖最后由 mengfeng1234 于 2014-2-7 11:40 编辑 请教各位大神,桁架上弦节点与埋件连接部位被拉裂了,这个会是什么原因?有没有处理办法?急!坐等答复。谢谢各位了!牛腿被拉裂的图片在下面,请大家也看看是啥原因?

本帖最后由 mengfeng1234 于 2014-2-7 11:40 编辑

请教各位大神,桁架上弦节点与埋件连接部位被拉裂了,这个会是什么原因?
有没有处理办法?急!坐等答复。谢谢各位了!
牛腿被拉裂的图片在下面,请大家也看看是啥原因?
免费打赏
pingjiangfu
2014年01月21日 12:30:57
12楼
此处估计不是按照贴脚焊缝设计,楼主可能是没按要求施工哦。从照片看不是焊缝中间撕裂,而是钢板与焊缝连接处的热影响区撕裂,这一来可能是此处受力太大,接头破坏;也可能是焊接工艺很差,热影响区性能较差,造成撕裂
回复
hhzzjfwx
2014年01月21日 16:15:55
13楼
就这质量,哎:@,还什么处理办法,把施工单位拖出来自己想办法处理
回复
kisswind00
2014年01月21日 16:20:00
14楼
这个连接节点不好啊!
以后不要这么做了。至少也要开个椭圆孔才行。
牛腿的连接方法比较好。
回复
守望者
2014年01月21日 16:57:58
15楼
是不是施工方面的原因?
回复
kisswind00
2014年01月21日 17:09:06
16楼
有些时候,出了问题设计很喜欢赖施工单位,但是有的时候明明知道某种方法施工单位做不好,为什么不改一种容易施工的设计思路呢。
回复
yqyqy
2014年01月21日 21:19:57
17楼
学习一下:)
回复
蚂蚁的天下
2014年01月21日 21:39:09
18楼
可能是操作方面的原因,楼主可以找专业人士看一下
回复
wu081646
2014年01月21日 22:36:13
19楼

角钢此处做法不良。1,垂直焊缝如此撕裂,是有水平方向力,应为桁架受热后收缩所致,正常桁架端部连接应为活动是,而非焊接固接。
回复
mengfeng1234
2014年01月21日 23:07:07
20楼


现在管道已经上去了,还是大管子。桁架下弦的混凝土牛腿也被拉裂了。这会是什么原因?
回复
mengfeng1234
2014年01月21日 23:08:06
21楼


施工单位估计没办法了,下弦用混凝土牛腿担着,也开裂了。