出口静压箱出风问题
ailsadan
ailsadan Lv.3
2014年01月20日 18:45:03
来自于通风排烟
只看楼主

本人菜鸟,不知自己的想法是否正确,请高手指点如图, 出风口 出风口 出风口

本人菜鸟,不知自己的想法是否正确,请高手指点

如图,



出风口
出风口
出风口
出风口
出风口
出风口


1、此种方法能否保证每个出风口的风量及风速相同;
2、沿程阻力是否为各个出风口上的阻力之和
免费打赏
ailsadan
2014年01月20日 18:48:19
2楼
在线等高手指点
回复
sihizhao
2014年01月20日 22:47:55
3楼
原则上是是可行的,但具体还是要核算的,不是说行就直接能用了,太长的话也是有阻力损失的,可能换需要变径。
回复
ailsadan
2014年01月21日 11:40:05
4楼
出风口距离很短,只有几公分。另外阻力计算是所有出风口(矩形)的阻力之和吗?
回复
益元
2014年01月21日 14:53:56
5楼
可以这样,但并联风管阻力的计算和并联电阻的阻力计算是一样的
回复
沙纸文
2014年01月24日 14:47:28
6楼
理论上可以,不过静压箱的长度要长于进风射程才行
回复
ailsadan
2014年01月31日 14:17:32
7楼
动压是所有出风口动压之和,对吗?另外进风射程的问题,如果静压箱进风面面积大,降低风速,是否就可行?
回复

相关推荐