如一小区工作电源和备用电源在车库、消防风机控制箱在32层屋顶。请问双电源箱是必须与风机控制箱安装在一起嘛、是否可以分开?比如我把双电源安装在配电室,风机控制箱安装在屋顶可以吗?有没有强制规定为什么?谢谢各位!:):):)
如一小区工作电源和备用电源在车库、消防风机控制箱在32层屋顶。请问双电源箱是必须与风机控制箱安装在一起嘛、是否可以分开?比如我把双电源安装在
配电室,风机控制箱安装在屋顶可以吗?有没有强制规定为什么?谢谢各位!:):):)
2楼
我现在工程就是普通电梯(非消防电梯)的末端双电源箱设计在配电间内 机房内只是一个单电源箱、但是和消防有关的双电源箱没有见过这样设计的。有没有相关的规范 、很期待业内高手的解答
回复
3楼
消防风机控制箱的配电电源只要是双电源就可以,双电源切换箱是不是靠近风机配电箱没强制要求,但电梯的双电源切换箱必须在电梯机房内,这是我们这里消防的验收惯例.
回复
4楼
需要在末端切换
回复
5楼
同意板凳师傅讲解
回复
6楼
为了安全可靠,需要在未端转换。双电源转换开关可以与风机控制箱装在一个箱体内。
回复
7楼
《建筑防火设计规范》2006 P62
11.1.5消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
回复
8楼