这是高压柜面板的压板,谁知道这些压板什么时候投入或切除?
这是高压柜面板的压板,谁知道这些压板什么时候投入或切除?
2楼
正常运行时,置检修状态压板退出,其它压板全部要投入。差动作为变压器的主保护,电流为后备,本体保护也是要投入的。你们这类负荷应该不存在甩保护运行的时候,按以上投退应该不会有问题的。
回复
3楼
好象是变压器保护(可能容量比较大),但压板(LP)没有全部在图中或名称有些问题,如:
XB3 检修状态投入 个人以前没见过,不知道在保护控制上短接什么逻辑?
其他的一个个解说:
XB1 保护跳闸 解开XB1时,不让所有保护动作时跳闸(就是断开跳闸回路);这是下面有重要负荷带着时,又有新建成的设备试送电,防止越级跳闸到本开关的措施。
XB2 联跳低压 解开XB2时,高压保护动作时只跳高压,低压进线不联跳,不解开时,变压器的高低压开关一起跳。
LP1 差动保护 解开LP1时,变压器差动保护动作时不会跳闸(断开差动保护出口的跳闸回路);这是在变压器送电时,防止激磁涌流过大,给差保护误动作,送电时解开,送上后投入。
LP2 电流速断 解开时,后备保护的电流速断保护出口不跳闸;这是用在下面有大负荷送电,如大容量变压器,其激磁电流的峰值接近速断定值,在大负荷送电时暂时退出速断,等送上后再投入。
回复
4楼
lingxuct 发表于 2014-1-21 08:39 好象是变压器保护(可能容量比较大),但压板(LP)没有全部在图中或名称有些问题,如:XB3 检修状态投 …谢谢你的解答,这个柜子还没有投运,我只是截下图问下压板
回复
5楼
还是管理厉害啊膜拜
回复
6楼
如何操作压板,得听调度命令哦(如果你是供电局系统单位的话)。根据运行方式决定,原则是确保继电保护和自动装置不发生误动和拒动。
回复
7楼
根据现场需要的功能进行投退
回复
8楼
厉害 学习了哇
回复
9楼
保护压板是否投入还是要看领导的的决定,当然检修的时候肯定都是断开的!
回复