本帖最后由 panmela 于 2014-1-21 09:23 编辑 该工程在哈尔滨,有冻土,做地下式消火栓见图集消火栓安装图集里面,消火栓口距离地面的高度为200-400mm。但在寒冷地区因为有冻土问题,所以做保温井盖。保温井盖图集两层保温井盖之间距离大于500mm。 那么与消火栓距离地面200-400mm相矛盾了。哪位遇到过这种问题啊?
本帖最后由 panmela 于 2014-1-21 09:23 编辑
该工程在哈尔滨,有冻土,做地下式消火栓见图集
![2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
消火栓安装图集里面,消火栓口距离地面的高度为200-400mm。但在寒冷地区因为有冻土问题,所以做保温井盖。保温井盖图集
![3.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
两层保温井盖之间距离大于500mm。我怎么不会上传 附件,找不到按钮
回复
3楼
对这种情况图集上实际已经做了交待,说明4.6条“为适应冰冻深度的需要,在消火栓体中间,内置出水阀之上,可按档加设法兰接管......”也就是加大给水管埋深,出水阀放到冰冻线以下。这样就可以避免冬天冻结了!
楼主的这种做法也可以,但也需要把出水阀放到木质保温盖板以下,消火栓体向上延伸至满足图集要求即可。这个保温效果估计能不错吧,呵呵!
另外,北方寒冷地区消防用水很多都做成消防水鹤的形式!楼主也可以借鉴一下!
回复
4楼
ljlzlljlzl 发表于 2014-1-21 14:52 对这种情况图集上实际已经做了交待,说明4.6条“为适应冰冻深度的需要,在消火栓体中间,内置出水阀之上,可 …非常感谢您的耐心解答哦,您提出以下三种方法,还是决定采用第二种。(1)说明4.6条“为适应冰冻深度的需要,在消火栓体中间,内置出水阀之上,可按档加设法兰接管……”也就是加大给水管埋深,出水阀放到冰冻线以下。这样就可以避免冬天冻结了! 天气太冷的话,会不会冻呢?有点担心。以前甲方说井盖里面要盖上大棉被来保温,这样太麻烦了。(2)出水阀放到木质保温盖板以下,消火栓体向上延伸至满足图集要求即可。打算采用这种方法。(3)北方寒冷地区消防用水很多都做成消防水鹤的形式.消防水鹤是地上的形式,我这个按照要求必须做成地下式的,所以没法采用。
回复
5楼
消火栓阀门下面,有个自动泄水阀。一般消火栓不用设置井,底部放一些碎石,这样消火栓使用完毕之后,自动泄水阀将阀门上面的水全部泄空,避免冰冻。否则不要说东北,只要寒冷地区都有冻结的危险。所以说,即使是东北,照样可以采用地上式消火栓。当然,楼主这个做法也没问题,只是消火栓采用地上式会更好一些。
回复
6楼
谢谢楼主分享:):)
回复
7楼
我是来学习的
回复
8楼
谢谢楼主分享
回复
9楼
挺楼主一个,:):):)
回复
10楼
我在河北南部,我们习惯做法:第一种,降主管,加长法兰接管
没用过保温盖板
拓宽思维 学习了
回复
11楼
敷设消防管道时做在冻土层以下
回复