关于接地
wangyuke
wangyuke Lv.12
2007年09月24日 22:40:22
只看楼主

刚刚在www.baidu.com看了个文章。http://baike.baidu.com/view/558657.htmTN系统的电力系统有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护导体与该点连接。 TN系统通常是一个中性点接地的三相电网系统。其特点是电气设备的外露可导电部分直接与系统接地点相连,当发生碰壳短路时,短路电流即经金属导线构成闭合回路。形成金属性单相短路,从而产生足够大的短路电流,使保护装置能可靠动作,将故障切除。

刚刚在www.baidu.com看了个文章。
http://baike.baidu.com/view/558657.htm
TN系统的电力系统有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护导体与该点连接。
TN系统通常是一个中性点接地的三相电网系统。其特点是电气设备的外露可导电部分直接与系统接地点相连,当发生碰壳短路时,短路电流即经金属导线构成闭合回路。形成金属性单相短路,从而产生足够大的短路电流,使保护装置能可靠动作,将故障切除。
如果将工作零线N重复接地,碰壳短路时,一部分电流就可能分流于重复接地点,会使保护装置不能可靠动作或拒动,使故障扩大化。

其中说到关于工作零线N重复接地不好,但是与实际不符合呀。实际的施工中是这样做的:
重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。
免费打赏
老灰兔子
2007年09月24日 22:44:33
2楼
说那些话的人根本从来没有到现场干过,没有实践经验,只会胡说八道!!!!
回复
东海大龙王
2007年09月25日 00:34:08
3楼
那篇文章楼主如果没有片面理解的话,则是错误的。
但楼主也只是说明了TN接地保护系统中的一种——TN-C,俗称三相四线制,观点也是正确的。

TN接地保护系统分为三种:

1、TN-C——三相四线制,PEN共用。楼主已正确阐述,这种方式重复接地宜多不宜少,重复接地的目的就是为了防止PEN断线或出故障,导线的电阻也远远小于大地的电阻。

2、TN-C-S——三相四线制的变形,即从配电线路的末端或分支进入配电总箱后变为TN-S系统(三相五线制),PE和N分开了,此时只能PE线做重复接地,而N线则要对地绝缘了。

3、TN-S——三相五线制,这种方式与上述二种就不同了,是从变压器出线后,在第一级的总配电箱(柜)就开始把N和PE分开了,也是只能PE线做重复接地,而N线则要对地绝缘。N从变压器的中性端子引出,PE从接地装置端子引出,N通过接地线接至接地装置。
回复
sheshi38du
2007年09月25日 09:23:37
4楼
百度里面的关于技术的言论也能信?全是不负责任的胡说八道……
回复

相关推荐

APP内打开