长距离高压给水管路
我就一个角
2014年01月21日 10:07:43
只看楼主

本帖最后由 我就一个角 于 2014-1-21 10:29 编辑 高差470m,流量25m³/h,扬程635m,管路全长1760m,求助这类高压供水管路设计要点管路是否需要补偿,还有就是止回阀怎么设各位大虾们给点意见,谢谢

本帖最后由 我就一个角 于 2014-1-21 10:29 编辑

高差470m,流量25m³/h,扬程635m,管路全长1760m,求助这类高压供水管路设计要点
管路是否需要补偿,还有就是止回阀怎么设
各位大虾们给点意见,谢谢
免费打赏
qzxyzxyz
2014年01月25日 10:31:38
12楼
应该分压供水的, 止回阀只在泵站出水管上安装
回复
savionlee
2014年01月25日 11:20:31
13楼
多方案技术,经济,安全比较.
回复
我就一个角
2014年01月26日 08:37:39
14楼
toumingweixiao0 发表于 2014-1-24 11:09 如果有过路、过河的地方,可以做成方型补偿器。把这470米高差分成若段,两段之间以90度乙字管连接,顺道作为 …谢谢回复,架空1400多米,直埋300多米,做成乙字管段补偿,两长臂和中间短壁的长度分别能取多少呢(固定支架间的管段长)
回复
我就一个角
2014年01月26日 09:13:27
15楼
toumingweixiao0 发表于 2014-1-24 11:15 借鉴工业管道工程的一些经验,可以选用108*6规格的无缝钢管,材质可以考虑16Mn这类强度比较高的,焊接,焊缝 …谢谢回复,那补偿器这个算呢,跟供热管路一样?
回复
sl968754
2014年01月26日 21:01:34
16楼
可以采取分压供水方式,止回阀安装在泵出口处。
回复
toumingweixiao000
2014年02月12日 10:03:18
17楼
我就一个角 发表于 2014-1-26 09:13 谢谢回复,那补偿器这个算呢,跟供热管路一样?你可以查一下GB50136工业金属管道设计规范,补偿器的设置在规范里应该有相关规定的。工业管道工程里,几十公斤压力的补偿器一点也不稀奇,工作温度好几百度也很正常。
回复
2301245
2014年02月12日 10:44:21
18楼
这好像不太复杂,600多米扬程,一千多米长度,完全可以一级输送,输送设备和管材都有合适的选择,采用多级,管道和维护都是大问题。
根据地形,最低点放空,最高点排气就行了,补偿不太需要。
回复
toumingweixiao000
2014年02月12日 11:24:30
19楼
同意楼上观点
回复
gzchs2008
2014年02月12日 22:46:25
20楼
1760m长的管线,怎么会有160多米的损失?
管线沿线敷设的条件和敷设方式如何?