本帖最后由 我爱小葵 于 2014-2-5 08:58 编辑 我用的世纪旗云结构工具箱算的楼梯配筋,参数如图,我们总工让我们约束条件选两端弹性。可是出计算书的时候提示挠度超过限值,我就把板厚从120增加到了150,可是挠度还是超了一点点。我问我们总工,他说让我检查一下参数再问他,我查了半天也没看出哪里错了来。求求论坛里的大神帮我看看,到底为什么会这样呢??楼梯高度长度有点大,但是都输对了。
我用的世纪旗云结构工具箱算的楼梯配筋,参数如图,我们总工让我们约束条件选两端弹性。可是出计算书的时候提示挠度超过限值,我就把板厚从120增加到了150,可是挠度还是超了一点点。我问我们总工,他说让我检查一下参数再问他,我查了半天也没看出哪里错了来。求求论坛里的大神帮我看看,到底为什么会这样呢??
楼梯高度长度有点大,但是都输对了。
谢谢网友们的热心回答,这个问题已经找到解决方案了。首先准永久值系数应该是0.3,改过来挠度就不会超了。如果系数都输入正确了,但是挠度还是超了,那么可以增加梯板的下部配筋,也可以使挠度满足要求。