要怎么估呢 框架结构每平方米传给单个独立基础的力大概是多少KN?15KN?
要怎么估呢 框架结构每平方米传给单个独立基础的力大概是多少KN?15KN?
2楼
?????????????????????
回复
3楼
12~14 不过 这个只是个大概的数字
具体要看你楼面和屋面的恒载活载来取值。
回复
4楼
这样的还真不估过 这个数真是个定值吗 ?
回复
5楼
不考虑抗震13~15kN/m2
考虑抗震16~18kN/m2
回复
6楼
wangjun7336 发表于 2014-1-28 09:19 不考虑抗震13~15kN/m2考虑抗震16~18kN/m2不错。。。。。。。
回复
7楼
缱绻旖旎 发表于 2014-1-28 09:00 12~14 不过 这个只是个大概的数字具体要看你楼面和屋面的恒载活载来取值。看来差不多。。。。。。。
回复
8楼
本帖最后由 cgws2008 于 2014-1-28 15:56 编辑
概念都搞错了,质量=1.0*恒荷载+重力荷载代表值的活载组合值系数*活荷载,重力荷载代表值的活载组合值系数取值详见荷载规范,常规建筑通常取0.5。PKPM总体信息里输出的单位面积的质量,在V2.1版本没有该项的输出,只有总质量输出;
楼主采用的是独立基础,应采用标准组合进行基础截面估算和设计,荷载取值应该是1.0*恒荷载+1.0活荷载;
如果结构布置简单的话可以手算估算,复杂建议建模,当然模型可以稍微粗一点没关系,不建议拍脑袋。
刚开始做结构设计的时候我比较喜欢像楼上的那么估算,后来做了好多个城市综合体的大型商业之后,明显感觉到估算实在是太不靠了,当然我们可以通过单位面积的质量判断我们有没有丢太多的荷载以及判读模型是否出错等。
回复
9楼
cgws2008 发表于 2014-1-28 15:53 概念都搞错了,质量=1.0*恒荷载+重力荷载代表值的活载组合值系数*活荷载,重力荷载代表值的活载组合值系数取 …所以说? 要怎么取值?
回复