一个强制刚性楼板假定,把我害惨了
小二郎的rp
2014年01月22日 20:40:00
只看楼主

本帖最后由 luoye66wuhen 于 2014-1-24 20:14 编辑 楼主今年刚毕业,7月份才开始上班,9月份的时候,我们结构室主任手上的事情太多,然后就让我帮忙帮他做了三个单体,其实这是一个大的工业厂房,中间拖缝了,就分给我了一个办公区,两层,一个干燥车间,五层,接近24米,一个塔楼,32米。由于是工业项目,你们懂得,为了满足工艺设备的安装要求,很多楼板大开洞,尤其是在32米的大塔楼的部分,有些层只有很少一部分有楼板,模型是主任拉好的,我就按照PKPM出的配筋图出施工图,那会真是蛮多东西不懂的,在十月份的时候就把图纸出了,这之间校对,审核人也没有对图纸提出异议。

本帖最后由 luoye66wuhen 于 2014-1-24 20:14 编辑

楼主今年刚毕业,7月份才开始上班,9月份的时候,我们结构室主任手上的事情太多,然后就让我帮忙帮他做了三个单体,其实这是一个大的工业厂房,中间拖缝了,就分给我了一个办公区,两层,一个干燥车间,五层,接近24米,一个塔楼,32米。

由于是工业项目,你们懂得,为了满足工艺设备的安装要求,很多楼板大开洞,尤其是在32米的大塔楼的部分,有些层只有很少一部分有楼板,模型是主任拉好的,我就按照PKPM出的配筋图出施工图,那会真是蛮多东西不懂的,在十月份的时候就把图纸出了,这之间校对,审核人也没有对图纸提出异议。


前两天工艺专业的负责人突然把楼主叫过去了,说洞口留错了,这对于工业项目来说很致命的错误,其实出图的时候我们有电子会签,但是当时工艺的负责人不在,就没有核对洞口,果不其然错了,其实我手上根本就没有最新的提资。还好,施工单位没有浇混凝土,但是模板已经支好了,没办法只能好一顿改了。


这件事深深的打击了我这个刚毕业的菜鸟,晚上直接睡不踏实了,之后就仔细核对了施工图,突然发现,之前点了那个强制刚性楼板假定,框架梁的配筋要比不点强制刚性楼板假定小了200~400,尤其是在支座的位置,这下我直接懵了,因为这边已经浇完了一层,后面的还好可以改,但是现在还是总是担心这个问题,整天忧心忡忡,都吃不下饭,睡不着觉了!我也把这个问题反映给我们的总工了,他应该不可能差这么多,但实际上真的差的蛮多


跪求,各位大神帮忙解答疑惑,真心这个年过的心里都不踏实啊,其实我现在也还只能签制图,虽说上面有设计,校核人顶着,但是真心希望工程能没有什么安全隐患
跪求解答

免费打赏
心凝913
2014年01月24日 16:22:28
102楼
深深的学习到了
回复
yxw531
2014年01月24日 16:29:12
103楼
明显知道楼主的做法是错误的,但是目前不知道两者的差别有多大。。。。
回复
wkh1111
2014年01月24日 16:41:02
104楼
以后不论公建住宅还是厂房。。。配筋不要点刚性假定
回复
风样的感觉
2014年01月24日 16:46:22
105楼
ruguoni 发表于 2014-1-24 13:04 如此问题,校审人员都没看出来。还有几个洞口搞错了,也没人看出来。可以想象他们单位管理还是比较混乱 …一个刚刚毕业的大学生懂啥 就算他们要找他的是 传出去也是让人笑话
回复
苦逼青年
2014年01月24日 16:55:05
106楼
板柱配筋相差不大吧,梁的配筋最好改一改。不过应该不会倒
回复
xinxin379
2014年01月24日 17:00:41
107楼
其实点不点刚性楼板假定应该影响不大,可能是你的模型点刚性楼板以后,模型的周期减小啦,引起地震力的加大,所以支座配筋变大,恒活荷载计算没有任何问题,结构就没有问题的。多看下你的模型周期,还有有没有局部振动
回复
小二郎的rp
2014年01月24日 19:23:37
108楼
aurora-006 发表于 2014-1-22 21:19 400,不过两根16钢筋而已,如果楼主当时建模的时候荷载什么都做了安全储备,我个人觉得问题不大。当然未浇筑 …工业楼面活载都提的4.0,荷载的储备应该是足够了,不够还是有些担心啊,这个是施工单位包死的项目,任何一个变更,施工单位都会向甲方要钱,到时候甲方肯定不愿意,大的变动可能都会向我们索赔
回复
小二郎的rp
2014年01月24日 19:24:04
109楼
海浪 发表于 2014-1-23 12:49 考虑有利因素再复核一下这个怎么考虑啊
回复
小二郎的rp
2014年01月24日 19:26:05
110楼
fjg603 发表于 2014-1-23 12:35 看一下,梁筋配小了的位置是跨中还是支座?有无楼板相连,是支座的话,把弯距折减到0.85,(当然梁底弯距要相应增 …跨中一般相差不大,主要是支座,因为这个是高层,当时真的是太粗心了,点完刚性楼板假定看了下位移就忘了点回来了,再后来催图比较急就没仔细看模型,哎,都怪自己啊
回复
小二郎的rp
2014年01月24日 19:27:11
111楼
wm158400 发表于 2014-1-23 10:09 刚性楼板假定 是看位移的 在计算配筋的时候是不能点的。这个我也知道,是我粗心,忘了点掉了,其实之前做过对比,在没有大开洞的情况下,影响不大
回复