一个强制刚性楼板假定,把我害惨了
小二郎的rp
2014年01月22日 20:40:00
只看楼主

本帖最后由 luoye66wuhen 于 2014-1-24 20:14 编辑 楼主今年刚毕业,7月份才开始上班,9月份的时候,我们结构室主任手上的事情太多,然后就让我帮忙帮他做了三个单体,其实这是一个大的工业厂房,中间拖缝了,就分给我了一个办公区,两层,一个干燥车间,五层,接近24米,一个塔楼,32米。由于是工业项目,你们懂得,为了满足工艺设备的安装要求,很多楼板大开洞,尤其是在32米的大塔楼的部分,有些层只有很少一部分有楼板,模型是主任拉好的,我就按照PKPM出的配筋图出施工图,那会真是蛮多东西不懂的,在十月份的时候就把图纸出了,这之间校对,审核人也没有对图纸提出异议。

本帖最后由 luoye66wuhen 于 2014-1-24 20:14 编辑

楼主今年刚毕业,7月份才开始上班,9月份的时候,我们结构室主任手上的事情太多,然后就让我帮忙帮他做了三个单体,其实这是一个大的工业厂房,中间拖缝了,就分给我了一个办公区,两层,一个干燥车间,五层,接近24米,一个塔楼,32米。

由于是工业项目,你们懂得,为了满足工艺设备的安装要求,很多楼板大开洞,尤其是在32米的大塔楼的部分,有些层只有很少一部分有楼板,模型是主任拉好的,我就按照PKPM出的配筋图出施工图,那会真是蛮多东西不懂的,在十月份的时候就把图纸出了,这之间校对,审核人也没有对图纸提出异议。


前两天工艺专业的负责人突然把楼主叫过去了,说洞口留错了,这对于工业项目来说很致命的错误,其实出图的时候我们有电子会签,但是当时工艺的负责人不在,就没有核对洞口,果不其然错了,其实我手上根本就没有最新的提资。还好,施工单位没有浇混凝土,但是模板已经支好了,没办法只能好一顿改了。


这件事深深的打击了我这个刚毕业的菜鸟,晚上直接睡不踏实了,之后就仔细核对了施工图,突然发现,之前点了那个强制刚性楼板假定,框架梁的配筋要比不点强制刚性楼板假定小了200~400,尤其是在支座的位置,这下我直接懵了,因为这边已经浇完了一层,后面的还好可以改,但是现在还是总是担心这个问题,整天忧心忡忡,都吃不下饭,睡不着觉了!我也把这个问题反映给我们的总工了,他应该不可能差这么多,但实际上真的差的蛮多


跪求,各位大神帮忙解答疑惑,真心这个年过的心里都不踏实啊,其实我现在也还只能签制图,虽说上面有设计,校核人顶着,但是真心希望工程能没有什么安全隐患
跪求解答

免费打赏
小二郎的rp
2014年01月24日 19:38:45
122楼
高处能胜寒 发表于 2014-1-23 23:13 我以前地梁层全部大开洞,此种情况下,对于采用刚性假定和不采用刚性假定,配筋95%没有变,剩下的5%变化也不 …全是洞就不存在刚性楼板假定了撒,现在的情况是楼板比较少
回复
小二郎的rp
2014年01月24日 19:40:19
123楼
rui3577 发表于 2014-1-24 08:49 就当强柱弱梁了,哈哈不是这个说法啊,弱梁也是相对而言了,起码要满足承载能力极限状态啊
回复
小二郎的rp
2014年01月24日 19:41:49
124楼
misasking 发表于 2014-1-24 09:43 建议先检查下荷载有多少富余:1.等效均布荷载对板是不是有这么大2.恒荷载和建筑做法核对一下我们这边建筑都不提荷载的,楼面荷载4.2(120的板厚);活载4.0(工艺专业提的)
回复
小二郎的rp
2014年01月24日 19:42:37
125楼
千手扑蝶 发表于 2014-1-24 09:38 看一下SATWE参数里面,梁是按照矩形来算,还是考虑了楼板作为翼缘的T型梁来算,如果是按矩形的话,实际上梁 …这个的确可以考虑一下啊
回复
小二郎的rp
2014年01月24日 19:43:15
126楼
lwg15947230952 发表于 2014-1-24 09:19 工业设计我可能接触的不错,但是你的心情我是可以理解的,有过共同的经历握个爪啊,心里难受啊,想死的心都有了
回复
小二郎的rp
2014年01月24日 19:43:51
127楼
iddoubeigouqul 发表于 2014-1-24 09:02 不怕,不地震出不了事,地震了出事的也不止你这一幢,下次注意就是,安心点吧,刚学出点错误正常,下次记得 …的确啊,自己做的东西还是要自己好好看
回复
小二郎的rp
2014年01月24日 19:44:36
128楼
shevchenkogdr 发表于 2014-1-24 09:50 配筋的时候就不该点这个…不过工业项目一般也留有较大余量,难道你是掐准了配筋的!?工艺提的荷载肯定会有点大,但是还是不放心啊
回复
小二郎的rp
2014年01月24日 19:45:34
129楼
络绎时光 发表于 2014-1-24 11:05 我们的设计是承载能力极限设计,建议不点选抗震设计符合下。满足正常使用应该问题不大,毕竟处于弹性阶段的 …这个图审肯定过不了,工业建筑一般都不抠这些的
回复
小二郎的rp
2014年01月24日 19:46:20
130楼
cyq100 发表于 2014-1-24 10:16 工业建筑里面 不用考虑的这么细 因为工艺提的荷载就比较大,你们主任建的模型 他会二次放大,因此还是偏于安 …他真心没放大,我也仔细核对了模型,荷载什么的
回复
小二郎的rp
2014年01月24日 19:46:50
131楼
licunyu01 发表于 2014-1-24 10:07 我做工业建筑的,工业建筑的话一般楼板荷载取的很大的,所以应该有安全的储备,关键看你柱子的钢筋变化多少 …柱子的钢筋基本没什么变化的