一个强制刚性楼板假定,把我害惨了
小二郎的rp
2014年01月22日 20:40:00
只看楼主

本帖最后由 luoye66wuhen 于 2014-1-24 20:14 编辑 楼主今年刚毕业,7月份才开始上班,9月份的时候,我们结构室主任手上的事情太多,然后就让我帮忙帮他做了三个单体,其实这是一个大的工业厂房,中间拖缝了,就分给我了一个办公区,两层,一个干燥车间,五层,接近24米,一个塔楼,32米。由于是工业项目,你们懂得,为了满足工艺设备的安装要求,很多楼板大开洞,尤其是在32米的大塔楼的部分,有些层只有很少一部分有楼板,模型是主任拉好的,我就按照PKPM出的配筋图出施工图,那会真是蛮多东西不懂的,在十月份的时候就把图纸出了,这之间校对,审核人也没有对图纸提出异议。

本帖最后由 luoye66wuhen 于 2014-1-24 20:14 编辑

楼主今年刚毕业,7月份才开始上班,9月份的时候,我们结构室主任手上的事情太多,然后就让我帮忙帮他做了三个单体,其实这是一个大的工业厂房,中间拖缝了,就分给我了一个办公区,两层,一个干燥车间,五层,接近24米,一个塔楼,32米。

由于是工业项目,你们懂得,为了满足工艺设备的安装要求,很多楼板大开洞,尤其是在32米的大塔楼的部分,有些层只有很少一部分有楼板,模型是主任拉好的,我就按照PKPM出的配筋图出施工图,那会真是蛮多东西不懂的,在十月份的时候就把图纸出了,这之间校对,审核人也没有对图纸提出异议。


前两天工艺专业的负责人突然把楼主叫过去了,说洞口留错了,这对于工业项目来说很致命的错误,其实出图的时候我们有电子会签,但是当时工艺的负责人不在,就没有核对洞口,果不其然错了,其实我手上根本就没有最新的提资。还好,施工单位没有浇混凝土,但是模板已经支好了,没办法只能好一顿改了。


这件事深深的打击了我这个刚毕业的菜鸟,晚上直接睡不踏实了,之后就仔细核对了施工图,突然发现,之前点了那个强制刚性楼板假定,框架梁的配筋要比不点强制刚性楼板假定小了200~400,尤其是在支座的位置,这下我直接懵了,因为这边已经浇完了一层,后面的还好可以改,但是现在还是总是担心这个问题,整天忧心忡忡,都吃不下饭,睡不着觉了!我也把这个问题反映给我们的总工了,他应该不可能差这么多,但实际上真的差的蛮多


跪求,各位大神帮忙解答疑惑,真心这个年过的心里都不踏实啊,其实我现在也还只能签制图,虽说上面有设计,校核人顶着,但是真心希望工程能没有什么安全隐患
跪求解答

免费打赏
小二郎的rp
2014年01月24日 19:51:03
132楼
xi11wang11 发表于 2014-1-24 12:49 从责任细分上说你的模型是总工建模分析的,你只是出图,再说你一个刚刚毕业的学生懂什么,放心出了事也找不 …这个模型建的很烂,当时我都不愿意做的,非的让我做,没办法,毕竟是领导安排的,我按照高层规范,核了一下层间刚度比,不够,还有两个薄弱层,位移比接近1.5,各项参数都是擦边球,所以再出这么一个问题,我一身冷汗
回复
土木结构
2014年01月24日 20:56:22
133楼
这个你不用担心 没事的
回复
skytian1
2014年01月24日 22:40:39
134楼
刚性楼板假定 是看位移的 在计算配筋的时候是不能点的
回复
e_yiyiyi
2014年01月24日 23:12:09
135楼
luoye66wuhen 发表于 2014-1-22 20:40 真心求帮助,先自己顶一下11111111125555555
回复
leomegatex
2014年01月24日 23:19:44
136楼
pkpm模型应该是按单筋矩形截面梁计算配筋的,实际可以考虑楼板作为梁的翼缘,考虑后按T形截面计算,跨中处钢筋减少,梁底筋是通长筋,钢筋较大,支座处梁上部受拉,可按双筋矩形截面梁计算,所以支座处钢筋也可减少,如你所说的是按刚楼板假定计算的配筋,那么我觉得小跨梁的配筋会小,但大跨度的梁应该不会有太大变化
回复
flybird1545
2014年01月24日 23:27:08
137楼
倒应该不会,一来地震很难遇到。二来又活载标准值已经是95保证率了,比实际要大。三来标准值到设计值又乘了系数。。综上:非特殊情况不会有问题的。。你可以不考虑地震作用,用标准值(把输入的标准值除以分项系数输入荷载)再算一次和实际配筋比较一下。。这样心里就踏实了。。
回复
flybird1545
2014年01月24日 23:44:18
138楼
leomegatex 发表于 2014-1-24 23:19 pkpm模型应该是按单筋矩形截面梁计算配筋的,实际可以考虑楼板作为梁的翼缘,考虑后按T形截面计算,跨中处钢 …不一定是按照单筋的,双筋或单筋是在SATWE设置里点选的。。
回复
老湛
2014年01月24日 23:49:14
139楼
luoye66wuhen 发表于 2014-1-24 19:31 确实是这个样子啊,只有部分主梁差的比较多如果真差较多 征求总工意见 也许他会“发现设备或施工问题” 需要现场处理下…… 长痛不如短通 个人意见~~
回复
wangkai150
2014年01月25日 00:24:38
140楼
哈哈问下楼主
回复
wangkai150
2014年01月25日 00:25:00
141楼
后来你是怎么解决的