怎样选导线的截面积
s.l_good
s.l_good Lv.6
2014年01月24日 16:07:30
只看楼主

本帖最后由 s.l_good 于 2014-1-26 09:27 编辑 现有设配计算电流时43A,设备为水泵,6mm2导线的载流量为58,10mm2导线的载流量为85,16mm2导线的载流量为110,请问选哪个合适,此导线是用在配电柜里的接触器和断路器之间的连线,断路器的额定电流是70A。向外引出的电力电缆为ZR-KYJVP -0.5kV/3*25.

本帖最后由 s.l_good 于 2014-1-26 09:27 编辑

现有设配计算电流时43A,设备为水泵,6mm2导线的载流量为58,10mm2导线的载流量为85,16mm2导线的载流量为110,请问选哪个合适,此导线是用在配电柜里的接触器和断路器之间的连线,断路器的额定电流是70A。向外引出的电力电缆为ZR-KYJVP -0.5kV/3*25.
免费打赏
lewgung
2014年01月24日 16:52:54
2楼
除了看设备的额定电流,还要看你的保护电器的工作电流,电缆的载流量一般应大于保护电器的工作电流的1.1倍。当然,如果线路的距离很长,还需要核算电压降,如电压降不能满足规范和设备的运行要求,还需要适当放大电缆截面。
回复
周胖
2014年01月24日 17:59:10
3楼
lewgung 发表于 2014-1-24 16:52 除了看设备的额定电流,还要看你的保护电器的工作电流,电缆的载流量一般应大于保护电器的工作电流的1.1倍。 …亲,要根据计算电流选开关设备,根据开关设备选择要保护的电缆
回复
dg13963317739
2014年01月24日 19:21:42
4楼
路过学习啦
回复
云飘飘
2014年01月25日 07:37:07
5楼
需要根据保护开关、敷设方式、长度计算
回复
szq0819
2014年01月25日 09:18:14
6楼
真败了!人家问柜内塑壳至接触器之间的连线,看看都回答的什么呀~~
楼主,你从何得到的电缆载流量啊?貌似不是很准确!根据你的计算电流,按照我们公司的要求,需要10平方的硬线!
回复
s.l_good
2014年01月26日 09:28:53
7楼
szq0819 发表于 2014-1-25 09:18 真败了!人家问柜内塑壳至接触器之间的连线,看看都回答的什么呀~~楼主,你从何得到的电缆载流量啊?貌似 …载流量从网上查的。
回复
tyrone3000
2014年01月26日 09:47:33
8楼
s.l_good 发表于 2014-1-26 09:28 载流量从网上查的。从哪查的?不对,直接10平方以上,不叨叨。控制箱里就这么几根线能粗点就粗点。
回复
天狼之吻
2014年01月31日 20:28:00
9楼
需要10平方的硬线
回复
wenka1982
2016年12月10日 08:43:33
10楼
路过学习学习。
回复
canlong
2016年12月10日 09:49:31
11楼
应该比开关要大,选10mm2