初效袋式过滤器为什么运行才20天压差已在500帕以上
rfhjbh
rfhjbh Lv.2
2014年01月24日 20:01:07
只看楼主

如题 袋式过滤器在正常运行才20天压差就从50帕达到500帕以上 压差表没有问题 滤袋拿出来看基本还是白色的 我想知道 可能会是哪些原因导致的

如题 袋式过滤器在正常运行才20天压差就从50帕达到500帕以上 压差表没有问题 滤袋拿出来看基本还是白色的 我想知道 可能会是哪些原因导致的
免费打赏
doushaotao
2014年02月22日 21:12:13
12楼
检查初效是否脏堵,送风,回风,新风阀及新风口过滤网,检查压差计或者压差管是否一开风机就有东西堵住
回复
doushaotao
2014年02月22日 21:14:17
13楼
zht2004 发表于 2014-2-12 10:55 我过去所在的工厂,冬季空调经常出现加湿器加湿段出现问题弄得机箱里老是有水,当时我们倒没关注初效阻力 …风速造成的漂水,或排水管问题
回复
ww47306
2014年02月25日 11:24:14
14楼
1,如果是新风机组,那此地空气质量差。
2,风量太大。
3,过滤器级别高于初效。
4,过滤器表面潮湿积水,导致失效。
5,测量问题。
6,过滤器材质问题。
回复
wws5069
2014年02月25日 20:19:35
15楼
学习一下,谢谢了!!!
回复
王农勤
2014年02月26日 16:43:14
16楼
估计是,湿度大,板结了。
回复
wshgdxalllgh
2014年02月27日 22:07:22
17楼
原来积水也会造成这种效果。基本上我遇到的都是过滤器材质的问题。当然前提是你的测量是准确的。在初效前面加装不织布,可以增加初效的使用时间。
回复
liaoxiuwei
2014年03月13日 15:55:56
18楼
表上低压段的管子,拔下来吹吹先!
回复
http1
2014年04月03日 00:12:55
19楼
什么型号压差表 有的垃圾压差表乱飙
回复
crj1314520
2014年04月16日 16:00:32
20楼
这个倒不一定,我以前了碰到过类似的问题,百思不得其姐,
换了滤网就行了,可能还真的是滤网的问题,
回复
jakkyli
2014年05月08日 10:19:36
21楼
此情况多发于北方地区冬季采暖季,袋式过滤器均为化纤材质。多方面原因造成。解决方案:冬季使用玻纤材质的袋式过滤器,价格稍高些。待到春暖花开时,再换回化纤材料。
回复