按照规范规定,室外消火栓之间的距离不大于120米,保护半径不大于150m,这个120m是什么意思?是两个消火栓的直线距离,还是沿道路长度120m(染过障碍物的距离)?室外地上式消火栓干管安装是不是不需要在消火栓前设阀门?
按照规范规定,室外消火栓之间的距离不大于120米,保护半径不大于150m,这个120m是什么意思?是两个消火栓的直线距离,还是沿道路长度120m(染过障碍物的距离)?室外地上式消火栓干管安装是不是不需要在消火栓前设阀门?
12楼
学习了,谢谢!!!!!!!!!!!
回复
13楼
应该是直线距离120米吧!
回复
14楼
120米指的是诮火栓的直线距离为了便于检修消火栓前应设计阀门
回复
15楼
直线距离啦!
回复
16楼
学习了,谢谢分享
回复
17楼
有时看似最不起眼的一些常规事物是暗藏着大道理的。
回复
18楼
学习了,谢谢!!!!!!!!!!!
回复
19楼
120米、150米的问题条文解释很清楚了。室外消火栓没必要每个设阀门,规范规定“环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个”。另外“国家制图深度标准”也有示范工程的室外消火栓管道画法。
回复
20楼
一般是按150米直线,多做一个没有坏处
回复