有一个关于 电动机低电压保护的问题,百思不得其解,望高手指点迷津!
greenwater1
2014年01月26日 08:53:30
只看楼主

昨天翻配电手册,低电压保护中的断线锁闭部分始终搞不懂。度娘也翻不到有意义的解释。低电压保护即低电压时使 次要电动机稳定断开,让出母线容量,以便重要电动机能启动起来。PT断线锁闭,即PT一次或二次断线时 关闭低电压保护功能,防止误动作。看过电路图,始终想不出来如何做到断线锁闭!昨晚此事纠结一个多小时,无果,今天发帖救助!!!望高手不吝赐教

昨天翻配电手册,低电压保护中的断线锁闭部分始终搞不懂。
度娘也翻不到有意义的解释。

低电压保护即低电压时使 次要电动机稳定断开,让出母线容量,以便重要电动机能启动起来。

PT断线锁闭,即PT一次或二次断线时 关闭低电压保护功能,防止误动作。
看过电路图,始终想不出来如何做到 断线锁闭

无标题.png
昨晚此事纠结一个多小时,无果,今天发帖救助!!!望高手不吝赐教



无标题.png

免费打赏
qlbluotuoci
2014年01月26日 09:52:16
2楼
个人理解,仅供参考:断线保护是只有在三只电压继电器均动作时(此时低电压或失电了),才跳出口。即当有一个或两个电压继电器动作时(可认为断线),闭锁出口,低电压保护不动作。
回复
yxd8888
2014年01月26日 11:28:47
3楼
本帖最后由 yxd8888 于 2014-1-26 13:45 编辑

正常情况,KM2无电,KT1KT2无电,KM3KM4无电,低电压保护没有启动。
断线以后,KM2通电,KT1KT2无电,KM3KM4无电,低电压保护闭锁。
低电压以后,KM2无电,KT1KT2通电,延时后KM3KM4通电,低电压保护启动。
回复
nobody_dang
2014年02月07日 16:51:14
4楼
yxd8888 发表于 2014-1-26 11:28 正常情况,KM2无电,KT1KT2无电,KM3KM4无电,低电压保护没有启动。断线以后,KM2通电,KT1KT2无电,KM3K …:)正解!!!!
回复
t_bag2013
2014年02月08日 21:31:22
5楼
我试着用两个字回答这个问题-------不考
回复
greenwater1
2014年02月09日 14:21:00
6楼
yxd8888 发表于 2014-1-26 11:28 正常情况,KM2无电,KT1KT2无电,KM3KM4无电,低电压保护没有启动。断线以后,KM2通电,KT1KT2无电,KM3K …小弟愚笨,如能说得更清楚些就好了最好讲下次电路如何将 断线 和正常低电压能区别开来。我始终理解 KV1~3中只要有一个动作,则KM2就得电啊。另书上图有没有错?
回复
electricity
2024年11月09日 17:24:04
7楼

现在的PT低压很少有三个电压继电器那种了

回复
wx_1676427117774
2024年11月18日 19:58:49
8楼

多多分享

回复

相关推荐

APP内打开