本帖最后由 feizitu 于 2014-1-28 22:03 编辑 六成楼高的框架结构, 今天发现浇注好的混凝土柱子根部 四周大多都是夹有8厘米的 木方块 怎么办啊 会烂根吗? 柱子是40*40的怎么处理啊 跪求!!! 有的木块是40厘米长 8厘米宽的 等于把柱子周围减少一圈 变成到 24*24了 钢筋没有保护层了
本帖最后由 feizitu 于 2014-1-28 22:03 编辑
六成楼高的框架结构, 今天发现浇注好的混凝土柱子根部 四周大多都是夹有8厘米的 木方块 怎么办啊 会烂根吗? 柱子是40*40的
怎么处理啊 跪求!!! 有的木块是40厘米长 8厘米宽的 等于把柱子周围减少一圈 变成到 24*24了 钢筋没有保护层了



2楼
大神们 帮帮忙
回复
3楼
把木方取出来,把柱补齐了
回复
4楼
谢谢大哥啊 能否说详细点 怎么取 怎么补啊 用什么补啊 小弟 在线等了几个小时了
回复
5楼
能不能不取啊
回复
6楼
木板取出,要不然烂了会长白蚁,用高一级砼最好加膨胀剂填补
回复
7楼
怎么放进去的,钢筋的保护层没有这么大啊。
回复
8楼
若是取出来,高一标号的 沙浆 怎么配置啊 ?
回复
9楼
还有 我可不可以 直接外包钢 只给柱脚加固啊 或者柱子全部外包钢啊
回复
10楼
方木凿出来,看看钢筋的位置。
回复
11楼
木方 嵌入进去有8厘米有的肯定已经抵满钢筋了,后面我陆续上图
现在关键是 不打算处理啊
回复