连续箱梁,不设混凝土铺装层
lv_huiwen
lv_huiwen Lv.2
2014年02月05日 11:13:28
来自于桥梁工程
只看楼主

向各位高手请教个问题,现浇钢筋混凝土连续箱梁,不设钢筋混凝土铺装层,直接做沥青混凝土铺装层的话,顶底板厚度及箱室尺寸取多少合适呢,跨径为27+34+34+27m的,梁高1.8-2m吧,悬臂长度3-3.5m。其他构造及配筋上有什么需要注意的,以前没做过这种的。哪位同仁有经验的还望指教一二,多谢!

2014年02月07日 16:30:46
2楼
我做过类似的工程的,最好还是做钢筋混凝土铺装层,这样,可以消除施工误差,对沥青混凝土铺装层的摊铺也有好处。
回复
绝影
2014年02月07日 17:41:02
3楼
不做混凝土铺装的话。个人感觉不太合适,箱梁的剪力钢筋不知道有没有。有的话。沥青是铺不上去的。
关于箱梁尺寸这块。个人感觉这是截面特性的问题,也就是受力的问题。。你要拟合截面尺寸,那参考其他桥梁或者书籍就可以了。和铺装的关系不是很大。因为铺装主要不还是为了保护主梁嘛。。呵呵个人意见。
回复
lv_huiwen
2014年02月11日 14:56:09
4楼
多谢各位的宝贵意见
回复
glacier_leo
2014年02月13日 10:34:03
5楼
同意二楼的意见,最好还是做混凝土铺装。
回复
thens
2014年02月14日 15:48:03
6楼
:L现浇连续箱梁不做混凝土铺装层很正常 很多院都是这样做的 楼上几位最近真的做过么
回复
lv_huiwen
2014年02月14日 16:11:11
7楼
thens 发表于 2014-2-14 15:48 现浇连续箱梁不做混凝土铺装层很正常 很多院都是这样做的 楼上几位最近真的做过么能否指点下,不设混凝土铺装层的话与传统做法相比,有什么不同吗?设计和计算中
回复
xuexz888
2014年02月15日 09:38:39
8楼
设钢筋混凝土铺装层增加了上部结构梁的自重.对于满堂支架现浇箱梁,因桥面标高容易控制,建议不设.而对于悬臂浇筑的连续箱梁(或刚构),还是建议设钢筋混凝土铺装层.
回复
lrg005
2015年07月16日 08:44:37
9楼
谢谢楼主,好资料,学习了!
回复
jsyzwbl
2015年07月19日 13:01:47
10楼
可以设置钢筋砼调平层。
回复