在供热中,因楼层高度或地理位置的不同,会产生静压的不同,现在的解决方法基本是分高区、低区两套系统,增加了投资;目前有解决此问题的更好的办法吗?
在供热中,因楼层高度或地理位置的不同,会产生静压的不同,现在的解决方法基本是分高区、低区两套系统,增加了投资;目前有解决此问题的更好的办法吗?
12楼
貌似一般是50米分区吧,一般18层的建筑不分区,不经济,23往上的才分区,个人观点,仅供参考
回复
13楼
看来还是哎,可划分的标准咋这么多啊,应该有统一的标准规定吧!
回复
14楼
分区好些,稳定!
回复
15楼
在北方高层供暖分区是保证室内温度最好的办法了
回复
16楼
分区好些,除了考虑系统静压影响,还应考虑水力平衡。分区后,水力工况更易平衡。最后是设置设备层,高低区通过板式换热器隔开,保证设备承受较低的静压。大家知道设备随着使用的时间,其承压能力是不断下降的,为保证安全还是合理确定分区的垂直距离。地暖、暖气片50m,风机盘管80m,
回复
17楼
冷水机组80m.有些系统为降低主机或锅炉的承压,可将循环水泵设置在供水侧。
回复
18楼
分区吧,分区标准也是看地区的。
回复
19楼
怎么意见都不统一啊,这是坑人那
回复
20楼
看看怎么样。。。。。
回复
21楼
70米以下为低区,70米以上为高区。
低区采暖系统的静压为0.7MPa,循环水泵的扬程一般为0.3MPa,水泵出口处的压力为1.0MPa,国内钢制散热器的工作压力一般为1.0MPa,所以散热器工作时不会超压。管道、阀门、水泵等部件的工作压力等级选择1.6MPa,以保证系统安全运行。
高区采暖系统的静压为1.4MPa,循环水泵的扬程一般为0.3MPa,水泵出口处的压力为1.7MPa,高区系统的最低点静压为0.7MPa,国内钢制散热器的工作压力一般为1.0MPa,所以散热器工作时不会超压。管道、阀门、水泵等部件的工作压力等级选择2.5MPa,以保证系统安全运行。
回复