PKPM钢结构梁柱连接,梁加腋的问题
number1feng
2014年02月07日 15:12:11
只看楼主

用PKPM计算钢结构框架的时候,经常看到节点都是梁加腋的,但是由单个节点计算的时候,不用加腋就够了,怎么调整或者怎么设计(比如加大梁截面等)可以减少加腋呢?对于加腋,施工也很难施工,是不是PKPM有的地方不太合理呢?我有个老师说,梁柱节点梁不用加腋,但是怎么调整出来的节点才不会加腋呢?谢谢,请帮帮忙吧。谢谢!!!

用PKPM计算钢结构框架的时候,经常看到节点都是梁加腋的,但是由单个节点计算的时候,不用加腋就够了,怎么调整或者怎么设计(比如加大梁截面等)可以减少加腋呢?对于加腋,施工也很难施工,是不是PKPM有的地方不太合理呢?我有个老师说,梁柱节点梁不用加腋,但是怎么调整出来的节点才不会加腋呢?谢谢,请帮帮忙吧。谢谢!!!
免费打赏
disking120
2014年02月07日 16:20:39
2楼
非抗震设防的梁柱刚接节点可以采取加腋;如果是抗震设防去的梁柱节点则需要从梁端或柱端算起的1/10跨长或两倍截面高度范围内,节点设计应验算下列各项:一、节点连接的最大承载力;
二、构件塑性区的板件宽厚比;
三、受弯构件塑性区侧向支承点间的距离。
具体怎么计算可以参照高层民用钢结构设计规范第8章。
回复
mudanlove
2014年02月08日 20:04:37
4楼
多多学习ing
回复
kangning04
2014年02月08日 22:54:49
5楼
我也是,用工具箱里的梁柱节点设计出来的就不加了,pkpm出的就给加
回复
sfymax
2014年02月09日 13:46:03
6楼
你说的是钢框架节点问题 常用有梁加腋 加宽梁端翼缘板 狗骨式(塑性铰外移)梁端加盖板等连接方法
回复
taobiguotbg
2014年02月09日 15:08:43
7楼
这个应该是构造方面,钢柱子四周的梁高度一般截面高度不一样。为了节点施工方便和传力需要,
所以往往程序会把梁做成加腋形式。
回复
baiyizhou
2014年02月09日 17:45:20
8楼
确实因为钢柱四周梁高不同造成的 但是加腋形式也没问题的啊
回复
janny2002
2014年02月10日 10:46:05
10楼
学习了:lol
回复
mudanlove
2014年02月10日 12:02:48
11楼
多多学习ing
回复
梦就在
2014年02月11日 10:28:53
12楼
路过看看,学习学习
回复
mudanlove
2014年02月11日 13:20:32
13楼
多多学习ing
回复