需要系数法和利用系数法?
xxtumuzaixian2013
2014年02月07日 22:41:58
只看楼主

什么情况下用需要系数法,什么情况下用利用系数法计算线路负荷?搞不清啊???求助。。。。。

什么情况下用需要系数法,什么情况下用利用系数法计算线路负荷?
搞不清啊???
求助。。。。。
免费打赏
muyuyao
2014年02月07日 23:53:06
3楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-2-8 10:29 编辑 tq02vf4 发表于 2014-2-7 23:41 需要系数法计算的偏大很多,我在深圳现场统计观察过一个污水厂实际负荷0.5左右,不知道检测仪表是否有问题, …说点实际的!!!别四处质疑编制规范的专家们!!!
回复
bob199-2000
2014年02月11日 13:28:35
4楼
负荷计算你见那本规范提到过,我是没见过。准确的负荷计算需要建立在大量统计数据的基础上的,好像只有冶金行业n年前做过这个工作,其他专业都没有做过这个工作,所以按手册上的数据,进行负荷计算的结果肯定是偏差很大的。统计,也不是那个或几个专家的能力所能及的,也别质疑专家了。住宅类用需要系数法,钢铁行业好像用利用系数法多点。
回复
zzyjh118
2017年06月07日 09:27:35
5楼
我来给你们谈谈我的想法。首选需用系数是建立在大量统计数据的基础上,这个是没错的,所以他是有依据的。
并且计算是大于实际情况的,有些跟实际负荷情况差的很远。为啥会照成这个原因呢?不是因为专家们在瞎扯,我开始已经说了这个是有依据的。但是负荷这个东西实在是太复杂了。我们采用的需用系数取好以后所有的设备负荷是全部相加的,其中在实际设计中总短时负荷有些根本就不换算到25%了。但实际是这样的吗?必然不是,我们实际肯定是有用有停的。根据我做的工程反应,民用还好一点,工业跟实际变压器负载率比较低,工厂的问我为啥会这样,我跟他说我们做设计肯定是按照规范手册来的,有依据是我们做设计的根本。而且对于我接触的很多国有企业的工厂来说,真到了战时,进行到了战备状态,24小时满开生产的话,你就不会觉得负载率低了,因为那个时候跟我们需用系数计算的情况才类似。
现在有很多有想法的年轻设计师,将需用系数进行各种变化,企图满足实际的负荷情况,想法是好的,也可以这么弄,但是实际是没有依据的,你自己拟合的一个公式,负荷情况各种都是不一样的很复杂,还是根据规范做吧。