为什么有的地方用6/10 KV的就行有的地方要用8.7/15 KV的这种型号呢
为什么有的地方用6/10 KV的就行
有的地方要用8.7/15 KV的这种型号呢
2楼
同问...........
回复
3楼
本帖最后由 lingxuct 于 2014-2-8 13:31 编辑
前者是正常规定电压,后者为加强型。
正常规定电压的电缆,在系统发生过电压时的承受过电压性能差,加强型电缆承受过电压的性能好。
回复
4楼
用8.7/15KV较稳妥,因正常工作电压是交流10KV,因负荷关系,操作过电压、雷击过电压、谐波过电压,时有发生电压波动情况。
回复
5楼
同上想法… 低压电缆为啥用750V同理。
回复
6楼
电源中性点接地方式有关。不接地系统当发生接地故障时,相电压会升高,而10千伏系统相电压大概为6千伏。故考虑到接地故障可能性,中性点不接地系统电缆绝缘电压提高到8.7千伏。实践证明可行,所以出现两种规格。建议翻翻电力工程电缆设计规范。上面有介绍。
回复