4级剪力墙 底部加强区按照《高规》表7.2.16边缘构件最小配筋 应为0.005As,4A12的大值,再加上SETWE参数设置中选了“剪力墙边缘构件的设计执行高规7.2.16-4条较高配置”竖向配筋提高0.001As,边缘构件最小配筋应为0.006As,4A12的大值,但是如下图所示SETWE配筋简图中的边缘构件配筋面积却只有0.5%(与非底部加强区配筋一致)。。。而不选7.2.16-4选项时,配筋变成0.4%,非底部加强区边缘构件配筋同样也是0.4%,在SETWE参数设置的“多塔补充定义”中也定义了底部加强区的层数,但是配筋上却没有体现出底部加强区和非底部加强区的区别。。。也就是构造边缘构件配筋面积由构造控制时,底部加强区的配筋小于规范表格中的数值0.001(非底部加强区正常),这是咋回事呢,求教?
顶贴~~~~~~~~~~~~~~~
回复
15楼
学习中。。。。。。
回复
16楼
回复
17楼
好资料,谢谢分享
回复
18楼
高规7.2.16-4条以后出来的底部加强区的构造边缘构件配筋面积,按道理底部加强区应该是表格中的0.5%Ac再加上0.001Ac, 应该是0.6%Ac才对,而图片中只有0.5%;当不选择 高规7.2.16-4 那选项是 SETWE出来的配筋只有0.4%Ac,比规范表格中小了0.1%Ac...
回复
19楼
顶顶更健康
回复
20楼
建议LZ去看下剪力墙边缘构件输出文件satamb.out,看看里面如何计算出的。
回复
21楼
遇到同样的问题了
回复
22楼
我很纠结为什么底部加强区和非底部加强区的计算结构归并到一起了
回复