关于天正喷淋计算中当量长度取值的疑惑
xinsuiwodong111
2014年02月08日 18:47:34
只看楼主

问题:什么是侧向三通,什么是三通直通?我理解的侧向三通是这样的三通直通是这样的 如果理解错误,下面的讨论终止。如果正确,而我国《喷规》附录中的当量长度表的数据是侧向三通时的情况,三通直通的当量长度为侧向三通的1/5~1/6,是忽略不计的。下面我们看看天正是怎么认为的:这是原图这是计算表从中可以很明显的看出来,像2.3.11.12.16.17等三通处天正都是作为侧向三通来处理的,我认为,在整个的喷淋计算过程中,从最不利的1点到7点,只有4点有拐弯,可以作为侧向三通,其余的当量长度均可作为三通直通,当量长度忽略不计,取0. 另外,在《自动喷水灭火系统设计手册》(黄晓家 姜文源)中第277页也可以找到证据。这也或许可以解释为什么有人认为天正计算出来的数据偏大的原因,请高手出来解此疑惑。。。?

问题:什么是侧向三通,什么是三通直通?我理解的侧向三通是这样的
4.png

三通直通是这样的
5.png

如果理解错误,下面的讨论终止。如果正确,而我国《喷规》附录中的当量长度表的数据是侧向三通时的情况,三通直通的当量长度为侧向三通的1/5~1/6,是忽略不计的。下面我们看看天正是怎么认为的:
这是原图
6.png

这是计算表
7.png
从中可以很明显的看出来,像2.3.11.12.16.17等三通处天正都是作为侧向三通来处理的,我认为,在整个的喷淋计算过程中,从最不利的1点到7点,只有4点有拐弯,可以作为侧向三通,其余的当量长度均可作为三通直通,当量长度忽略不计,取0. 另外,在《自动喷水灭火系统设计手册》(黄晓家 姜文源)中第277页也可以找到证据。这也或许可以解释为什么有人认为天正计算出来的数据偏大的原因,请高手出来解此疑惑。。。?


1.png


4.png


5.png


6.png


7.png

免费打赏
地球君
2015年04月02日 12:46:02
32楼
xinsuiwodong111 发表于 2014-2-14 08:22 不是,我只是举个例子,在此图中肯定是1点为最不利点。最不利点通过直观一般就可以看出来。就是从最不利点 …谢谢楼主,学习了,觉得有道理,最不利管线拐弯的三通或四通为侧向三通当量,其他为直通当量
回复
地球君
2015年04月02日 13:04:41
33楼
学习了谢谢。。。。
回复
郑糖
2015年04月16日 14:38:09
34楼
路过……学习
回复
hujun98118
2015年08月07日 10:58:18
35楼
楼主好用功
回复
co1427985693848
2015年08月09日 13:34:26
36楼
路过,赞一个.
回复
zp_ks
2015年08月10日 09:11:16
37楼
就按软件的算好了,关键是控制最不利点的压力(应根据喷头实际布置,计算压力值),压力不同,计算值完全不一样
回复
lxhgwt
2015年09月08日 11:59:42
38楼
学习了,谢谢楼主!
回复
lxue1203
2016年12月22日 19:20:46
39楼
为什么直流三通的当量长度为测流三通三通的1/5~1/6?哪里来的呀?
回复
waterwold
2016年12月27日 16:38:46
40楼
学海无涯苦作舟
回复
ruanchuan
2016年12月28日 13:05:21
41楼

路过……学习
回复

相关推荐

APP内打开