本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-10 20:09 编辑 按照设计提供的钢结构材料报表制作下料,发现钢梁短了5cm安不了,怎么办?
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-10 20:09 编辑
按照设计提供的钢结构材料报表制作下料,发现钢梁短了5cm安不了,怎么办?
2楼
采用增加支座长度来解决。
回复
3楼
协调一下,焊接加长
回复
4楼
梁柱节点加掖,也就是增加支座的长度,或节点的尺寸。
回复
5楼
先找到出现这种问题的原因,可以判断是设计的原因,可以联系下设计,要求设计作出解释并予以赔偿
回复
6楼
本帖最后由 binghexcl 于 2014-2-15 09:26 编辑 甲方施工员 发表于 2014-2-15 09:15 先找到出现这种问题的原因,可以判断是设计的原因,可以联系下设计,要求设计作出解释并予以赔偿支持,不管是增加费用与否(加腋或分析图纸),都要找出原因,再下结论。有些事是某个单独的个体无法决定及承担。
回复
7楼
binghexcl 发表于 2014-2-15 09:24 支持,不管是增加费用与否(加腋或分析图纸),都要找出原因,再下结论。有些事是某个单独的个体无法决定 …一般设计都会在设计说明中写上:施工前,施工方应当复核图纸,发现错误,应当与设计师及时联系。所以,设计师会百般推脱。
回复
8楼
和甲方说下,看能不能焊一下
回复
9楼
一面坡2面坡一面坡最好解决了一边加摩擦板一边一块厚度2.5
回复