denghb2004 发表于 2014-2-13 13:59 图2的Y型过滤器应该是装在水泵的回水口前吧?楼主这个图不清楚,看不出来在回水口端。一开始我也有这样的疑惑,后来仔细看了看照片,泵出水口管道上是设置有蝶式止回阀的,所以可以确认这个Y型过滤器是在泵进水管上的
回复
57楼
看了一下,总的说来施工质量还是相当不错的,作为同行,好的地方就不一一细说了,本着精益求精的宗旨,这里只说一些小小的不足之处:
1、螺栓长度大多偏长,应该是伸出螺母不超过螺栓直径的一半,一般是2-3扣,便于系统检修。
2、螺栓朝向没有注意,单头螺栓一般是从阀门两侧穿入,朝向阀门中心,这样便于拆检。
3、对夹蝶阀的连接法兰未进行除锈刷漆,以后再补刷多半刷不充分。
4、最后一张照片中的三根立管间距显然不均匀,观感上不是特别好。
5、第二张照片中,泵的进出水口都有单球体橡胶软接头,这东西可以隔震,可以伸缩,但不能承受那段水平管的重力,所以泵进水管在橡胶软接的上游应设置管道支架的,出水口同理也要设置。话说回来,就算没有这个橡胶软接头,也应该要有支架,因为不能把管道的重量让设备来承担。
6、还是第二张照片,Y型过滤器离设备基础钢构太近了些,以后过滤器抽芯清洗时会影响操作,从照片上来看,此过滤器向外移一点是有空间的。
7、还是第二张照片,离镜头最近的那台泵的进水管的过滤器和蝶阀之间短管下方挖眼焊了个放空管,请注意看这个放空管与水平管连接的那个角焊缝,焊缝堆高那么高,看来焊工水平不咋地啊。当然,固定口仰焊确实有难度,但把这截短管拆下来按活动口来施焊(翻个面,放空管冲上)是很简单的事啊。
8、还是第二张照片,离镜头最近的那台泵的上方,有个压力表的180度表弯,为什么要用一个DN15的90度镀锌内丝弯头啊,难道不会用90度表弯么?而且那个表弯安装的还不垂直,观感上不舒服。
9、第三张照片中的那个支架显然是先做了底下那个,然后又加了上面一截,本身就缺少整体性,然后上下两截连接时也相当马虎,力学较果大打折扣(承受管道水平向伸缩的抗弯矩能力),观感上也极不舒服。这一点是我本人最有意见的地方。
10、第五张照片,最右边那个支架的水平槽钢上面有一小块油漆被破坏了,这说明什么?这说明管卡穿槽钢的那个眼不是机械开眼,是用氧气割的眼或者是用电焊冲的眼,这是不应该的,开了眼后也不及时把油漆补上,这干活的工人真是不用心。
11、还是第五张照片,压力表和温度计冲突上了,不得已把压力表弯装成斜的,这是不应该发生的嘛。而且这两块仪表从照片上来看不太方便读取。
12、还是第五张照片,管道接冷却塔(我猜应该是冷却水回水管),接口附近也应该设个支架的,原因前面说了,管道的重量不应由设备来承担。
最后,前面有也同行指出了,镀锌钢管焊接的问题。我觉得施工单位应该是按设计文件的要求这么做的,在空调专业这不是什么大问题,在消防专业就是问题了,呵呵
虽然指出了这么多问题,但是瑕不掩玉,总体质量我还是要给予好评的!
感谢您耐心读完这罗里罗嗦的一大段文字!